Сказочник:

--- Цитата: Topmo3 от 14.12.2014, 13:13:15 ---На контакторы с переключающими контактами не обращали внимание?

з.ы.   схема не рабочая ! Не продумал.

--- Конец цитаты ---

Здравствуйте.
Какой тип современного переключающего контактора вы порекомендуете? Я так сходу не нашёл ни одного.

Логика должна исключать даже, если хотите, теоретическую возможность включения нескольких фаз в одну линию. А это может обеспечить только механика, так как любая логика может пойти вразнос и начать выдавать ошибочные команды исполняющему устройству.
Именно с целью минимизации ущерба при подобном происшествии, я и нарисовал схему. А так, изначально, вся эта красота будет управляться с помощью РВФ-01.

"Схема не рабочая" это вы в отношении моего варианта, или своего?
Сообщения объединены: 14.12.2014, 14:22:22
--- Цитата: Topmo3 от 14.12.2014, 13:13:15 ---з.ы.  короче фигня всё это ... столько контакторов, включенных в холостую!
Имхо тут надо схему на логике ... простейшую ... экономия в разы.

--- Конец цитаты ---

Почему меня должно волновать количество контакторов работающих вхолостую?

Простейшей логики потребуется 4 трёхфазных модуля (многие к одному, ПФ-80А). Стоимость модуля начинается от 4 000 рублей. У меня весь щит (целиком) укладывается в 12 000 рублей.
О какой экономии вы говорите?

Topmo3:

--- Цитата: Сказочник от 14.12.2014, 13:49:56 ---Какой тип современного переключающего контактора вы порекомендуете? Я так сходу не нашёл ни одного.
--- Конец цитаты ---
Да много их .... у всяких производителей ... для примера вот у АВВ http://myfta.ru/articles/modulnye-kontaktory
 (смотрите таблицу "Ассортимент модульных контакторов")

--- Цитата: Сказочник от 14.12.2014, 13:49:56 ---"Схема не рабочая" это вы в отношении моего варианта, или своего?
--- Конец цитаты ---
Я про свою.

з.ы. ... имхо алгоритм работы схемы должна быть ...
... всего девять контакторов
... включен один, "питающий" контактор - остальные выключены
... пропала напруга - схема "находит" и включает контактор с рабочей фазой.

Сказочник:

--- Цитата: Topmo3 от 14.12.2014, 15:56:20 ---
--- Цитата: Сказочник от 14.12.2014, 13:49:56 ---Какой тип современного переключающего контактора вы порекомендуете? Я так сходу не нашёл ни одного.
--- Конец цитаты ---
Да много их .... у всяких производителей ... для примера вот у АВВ http://myfta.ru/articles/modulnye-kontaktory
 (смотрите таблицу "Ассортимент модульных контакторов")

--- Цитата: Сказочник от 14.12.2014, 13:49:56 ---"Схема не рабочая" это вы в отношении моего варианта, или своего?
--- Конец цитаты ---
Я про свою.

--- Конец цитаты ---



--- Цитата: Topmo3 от 14.12.2014, 15:56:20 ---з.ы. ... имхо алгоритм работы схемы должна быть ...
... всего девять контакторов
... включен один, "питающий" контактор - остальные выключены
... пропала напруга - схема "находит" и включает контактор с рабочей фазой.

--- Конец цитаты ---


Спасибо.
Да, согласен с тем, что в каждый момент времени желательно держать под напряжением лишь одну цепь вход-выход. Однако я не вижу способа её недорогой реализации.
В принципе можно переделать мой вариант на вариант с приоритетом вводов (слева направо, левый приоритетный) путём установки на контакторы модулей с дополнительной НЗ-группой контактов, через которую пропустить (последовательно через все) нулевой провод катушек контакторов.
Тогда, при включении контактора К1 нулевая цепь катушек контакторов К2-К6 и К8, К10, К12 будет разорвана, они отключатся и, следовательно, отключатся все зависимые от них контакторы.
Если L1 первого ввода будет обесточена, К1 вернётся в исходное положение и замкнёт цепь питания катушек контакторов К2-К6 и К8, К10, К12, что позволит включиться самому левому по схеме контактору и отключить все контакторы правее себя.
Однако такой вариант включения вызовет "перехлопывание" контакторов в момент переключения с фазы на фазу.

Возьмём 9 контакторов, подключим их к ???? и получим высоконадёжный АВР, который гарантированно исключит встречное включение всех 9 фаз. Вот эти вопросительные знаки и есть искомое.

Сообщения объединены: 14.12.2014, 17:23:33Хорошо, давайте рассмотрим только один блок схемы (он просто повторяется для всех остальных вводов).

Мы имеем:
1 трёхфазный ввод

Наша задача:
Выбрать фазу под напряжением и включить её на выход.

Надо избежать:
Встречного включения фаз.

Решение:
Группируем контакторы по 2, снабжаем каждую группу механическим блокиратором одновременного включения+взаимная электрическая блокировка контакторов в каждой группе.

При залипании контактов любого контактора любой группы второй контактор в группе оказывается механически и электрически заблокирован. То есть его включение исключено практически полностью.

Есть возражения?

megrad:

--- Цитата: Сказочник от 14.12.2014, 05:38:41 ---
Как пример: у вас нет реле контроля напряжения; а как поведёт себя ваша схема в случае отгорания нуля?; для защиты от межфазных замыканий советую использовать %deviceName%.

--- Конец цитаты ---

Автоматический переключатель фаз SPH-40 предназначен для подключения однофазной нагрузки при питании от трехфазной четырехпроводной сети к одной из линейных фаз напряжением 220В и обеспечивает защиту подключенной нагрузки от действия завышенного, заниженного напряжения или скачков напряжения и автоматически переключает нагрузку на исправную фазу через заданное пользователем время. Позволяет настраивать пределы переключения для подстройки под конкретные параметры сети.
При отгорании нуля прибор отключится.

Сказочник:

--- Цитата: megrad от 14.12.2014, 18:19:39 ---
--- Цитата: Сказочник от 14.12.2014, 05:38:41 ---
Как пример: у вас нет реле контроля напряжения; а как поведёт себя ваша схема в случае отгорания нуля?; для защиты от межфазных замыканий советую использовать %deviceName%.

--- Конец цитаты ---

Автоматический переключатель фаз SPH-40 предназначен для подключения однофазной нагрузки при питании от трехфазной четырехпроводной сети к одной из линейных фаз напряжением 220В и обеспечивает защиту подключенной нагрузки от действия завышенного, заниженного напряжения или скачков напряжения и автоматически переключает нагрузку на исправную фазу через заданное пользователем время. Позволяет настраивать пределы переключения для подстройки под конкретные параметры сети.
При отгорании нуля прибор отключится.

--- Конец цитаты ---

Спасибо. Если можно - ваше мнение по моей схеме.
А я пока поищу паспорт на рекомендованное вами изделие, для того, чтобы убедиться, что в нём нет строчки "встречное включение фаз исключается благодаря микроконтроллерному анализу состояния устройства" и есть фраза "встречное включение фаз исключается благодаря микроконтроллерному анализу состояния устройства и механическому блокированию контактов, не позволяющих им подключиться на выходную шину одновременно, даже если весь этот долбанный микроконтроллер выгорит к чертям собачьим".