Тематический раздел > Электрощит

Блок-схема АВР. 9 входов на 1 выход.

<< < (3/7) > >>

megrad:
Тогда лучше рассмотреть питание от аккумуляторов.
Вот такое устройство : Combi MPPT 5 кВА, 48В инвертор с ЗУ и MPPT контроллером
(http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=1284)
Работает от сети ,генератора и солнечных батарей.
http://www.solarhome.ru/catalog/images/inverter/axpert_4-5KVA_schema.png
Данная модель позволяет увиличить мощность путём добавления в параллель дополнительных устойств.
http://www.solarhome.ru/catalog/images/inverter/Axpert-KS-5K-parallel-02.jpg

Сказочник:
Ну как-то небюджетненько... :) Да и к чему аккумуляторы, если напряжение есть, его только подключить к розеткам надо.
А полное пропадание эл. снабжения можно обойти генератором. Это если руководство решит, что овчинка стоит выделки.

megrad:
Это уже проходили, после того как всё сгорит (тьфу тьфу...) сразу найдутся деньги.
Самый бюджетный вариант РВФ с модульными контакторами ( http://www.grinenergosnab.ru/tovari-detail/3-1063/)
привёл ТДМ , но есть и у ИЭКа, ЕКФ, АББ, ЛЕГРАНД,ЭЛЕКТРИК ШНАЙДЕР.
Либо вариант заказать готовое изделие, устроить тендер , пусть проектанты поработают.

Сказочник:

--- Цитата: megrad от 14.12.2014, 03:55:28 ---Это уже проходили, после того как всё сгорит (тьфу тьфу...) сразу найдутся деньги.
Самый бюджетный вариант РВФ с модульными контакторами ( http://www.grinenergosnab.ru/tovari-detail/3-1063/)
привёл ТДМ , но есть и у ИЭКа, ЕКФ, АББ, ЛЕГРАНД,ЭЛЕКТРИК ШНАЙДЕР.
Либо вариант заказать готовое изделие, устроить тендер , пусть проектанты поработают.

--- Конец цитаты ---

Я разделяю ваши сомнения, именно поэтому и попросил провести хотя бы поверхностный анализ схемы и возможных узких мест её. Однако-же "когда всё сгорит" я не буду считать таковым.
Как пример: у вас нет реле контроля напряжения; а как поведёт себя ваша схема в случае отгорания нуля?; для защиты от межфазных замыканий советую использовать %deviceName%.

Topmo3:
На контакторы с переключающими контактами не обращали внимание?

з.ы.   схема не рабочая ! Не продумал.

з.ы.  короче фигня всё это ... столько контакторов, включенных в холостую!
Сообщения объединены: 14.12.2014, 13:49:48Имхо тут надо схему на логике ... простейшую ... экономия в разы.