Тематический раздел > Электрощит
Блок-схема АВР. 9 входов на 1 выход.
dcent25:
--- Цитата: Сказочник от 13.12.2014, 18:31:32 ---.... Вроде как всё очевидно, лесенка\ёлочка из групп контакторов (по два в группе+механический блокиратор одновременного включения). На вход подаётся 3 фазы одного ввода (всего вводов 3), на выходе получаем одну фазу одного из вводов.
....В итоге имеем АВР на 9 входов 220В и один выход 220В....
--- Конец цитаты ---
Нет фазировки фаз вводов ,во время выбора .
При исчезновении двух трехфазных вводов и одновременно их появлении есть вероятность короткого ,из-за заклинивания одного из пускателей в "елке" Можно поставить реле времени.
megrad:
Не понял с вводами.
Получается три трёхфазных ввода . А откуда они пришли?
Вместо контакторов можно использовать реле выбора фаз ПФ, они бывают на 25, 40 и 80 А.
Либо РВФ 01 (http://old.meandr.ru/rvf.html) или автоматический переключатель фаз F&F
(http://www.42unita.ru/catalog/pereklyuchateli_faz/ ), но опять с контакторами.
Сказочник:
--- Цитата: megrad от 14.12.2014, 00:45:21 ---Не понял с вводами.
Получается три трёхфазных ввода . А откуда они пришли?
Вместо контакторов можно использовать реле выбора фаз ПФ, они бывают на 25, 40 и 80 А.
Либо РВФ 01 (http://old.meandr.ru/rvf.html) или автоматический переключатель фаз F&F
(http://www.42unita.ru/catalog/pereklyuchateli_faz/ ), но опять с контакторами.
--- Конец цитаты ---
Офисное здание, три ввода. Ноль общий.
В настоящий момент используется трёхфазный АВР на два ввода без приоритета. Но вот начали пропадать уже даже не вводы, а отдельные фазы. Имеющийся АВР контролирует и коммутирует по всем фазам ввода, что стало проблемой, так как на одном вводе может пропасть пара фаз, на другом одна и электроснабжение техпомещения прекращается.
Оборудование может работать и от однофазной сети, поэтому поставили задачу разработать АВР "многие к одному". Так как цена вопроса играет рояль, высокоумные устройства были отброшены сразу.
РВФ-01 есть и тоже будет использоваться, но у меня нет уверенности в том, что он, чисто конструктивно, не позволяет выдать на выход все три фазы одновременно.
А так как взрыв в щите мне не нужен, к РВФу будет добавлена вот такая схема, которая почти исключит вероятность межфазного замыкания.
Сообщения объединены: 14.12.2014, 01:11:16
--- Цитата: Dcent25 от 14.12.2014, 00:28:26 ---
--- Цитата: Сказочник от 13.12.2014, 18:31:32 ---.... Вроде как всё очевидно, лесенка\ёлочка из групп контакторов (по два в группе+механический блокиратор одновременного включения). На вход подаётся 3 фазы одного ввода (всего вводов 3), на выходе получаем одну фазу одного из вводов.
....В итоге имеем АВР на 9 входов 220В и один выход 220В....
--- Конец цитаты ---
Нет фазировки фаз вводов ,во время выбора .
При исчезновении двух трехфазных вводов и одновременно их появлении есть вероятность короткого ,из-за заклинивания одного из пускателей в "елке" Можно поставить реле времени.
--- Конец цитаты ---
При залипании контактов кз гарантированно. При одновременном появлении управляющего напряжения на двух исправных контакторах - нет. Контакторы механически блокируют друг-друга в начале и электрически в конце. Конечно можно сказать, что мехблокировка не панацея, но что тогда панацея? Перекрёстная подача не только управляющего напряжения, но и самой фазы?
Про фазировку можно подробнее? Как несфазированность повлияет на потребителя? Вот была включена фаза А, и тут щёлк - фаза Б. Что, теоретически, произойдёт с импульсным БП?
Кстати действительно надо разобрать контактор и посмотреть, вернётся ли механизм блокировки в исходное состояние, если контакты приварятся, а напряжение с катушки будет снято.
megrad:
Три ввода с одной ТП. с разных фидеров или с разных ТП.
Для чего нужно однофазное питание и какая мощность требуется.
С РВФ 01 не устраивает . А ПФ (http://www.3nnov.ru/product_194.html), чем не нравится.
Сказочник:
--- Цитата: megrad от 14.12.2014, 01:43:25 ---Три ввода с одной ТП. с разных фидеров или с разных ТП.
--- Конец цитаты ---
Два ввода с одной ТП. Один с другой ТП.
--- Цитата: megrad от 14.12.2014, 01:43:25 ---Для чего нужно однофазное питание и какая мощность требуется.
--- Конец цитаты ---
Питание РЧ усилителей мощности. 6 кВт суммарно. Ввод в техпомещение напрямую с шин этажного щита своим кабелем.
--- Цитата: megrad от 14.12.2014, 01:43:25 ---С РВФ 01 не устраивает . а ПФ чем не нравится.
--- Конец цитаты ---
Не "не устраивает", а мне производитель внятно объяснить не смог, каким образом реализована защита от одновременного появления напряжения на всех выходах РВФ. Вот взглюкнёт микроконтроллер и выдаст команду на включение всех трёх реле. Кого потом бить?
ПФ в руках не держал, конструкция его мне неизвестна. А вдруг там та же фигня?
Посмотрел ПФ. Интересно, спасибо. Один минус - нерасширяемо. Если мне завтра 50 Ампер потребуется?
Что-то я совсем поехал крышей. Там же на 80А есть... Недосып, сорри.
Навигация
Перейти к полной версии