Сказочник:
Покритикуйте саму идею (это блок-схема, а не окончательный вариант). Спасибо.

Shturman:
Кто-то что-то понял? Я, нет.

Сказочник:
А что именно непонятно? Вроде как всё очевидно, лесенка\ёлочка из групп контакторов (по два в группе+механический блокиратор одновременного включения). На вход подаётся 3 фазы одного ввода (всего вводов 3), на выходе получаем одну фазу одного из вводов.
Если эта фаза пропадает, автоматически, по принципу "кто первый встал, того и тапки" на выход включается другая случайная фаза одного из вводов.
В итоге имеем АВР на 9 входов 220В и один выход 220В.

Катушки\электрическая взаимоблокировка через НЗ в бок-схеме не указаны для упрощения чтения. Ноль общий для всех вводов.

Давайте дорисую. Так действительно будет проще.

dcent25:
Вводы по мощности и вставкам одинаковы?
При кз на выходе вашей схемы ,потухнут все 9 вводов...

Сказочник:

--- Цитата: Dcent25 от 13.12.2014, 19:06:28 ---Вводы по мощности и вставкам одинаковы?
При кз на выходе вашей схемы ,потухнут все 9 вводов...

--- Конец цитаты ---

Вводы одинаковые. КЗ по выходу чего? Там выходов много, фактически каждая пара контакторов есть выход схемы. А по общему выходу, конечному, стоит автомат.
А, понял. Недосыпаю я, от этого голова тупит.

Картнку "схемы" заменил.