Электрификация > Общий электротехнический форум

Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...

<< < (7/9) > >>

ВадимВС:
Да, нужно было замерить сопротивление обмоток. "Мост" с собой не взяли (а зря!)
А кто может скажет - ожидаемое сопротивление для Транса в 25 кВА...?
Помню, что где то таблица была... вот только от 40кВА и выше....

dcent25:

--- Цитата: ВадимВС от 21.11.2014, 13:24:19 ---... ожидаемое сопротивление...?

--- Конец цитаты ---
Разница сопротивлений между фазами обмоток ,не должна превышать 2%,по высокой и по низкой стороне.

danilll:

--- Цитата: Dcent25 от 21.11.2014, 02:36:27 ---
--- Цитата: ETG от 21.11.2014, 01:36:47 ---... Скажу со собственного опыта, ...Проблема в трансформаторе...

--- Конец цитаты ---

Опыт дело хорошее...
Может мостом   сопротивление  обмоток замерять (если есть возможность отключить напряжение по высокой)

--- Конец цитаты ---

И что это даст????

dcent25:
 
--- Цитата: danilll от 23.11.2014, 02:09:12 ---И что это даст? ???

--- Конец цитаты ---




ПУЭ
 ГЛАВА 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 ...1.8.16.СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ (ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ)......


4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Производится на всех ответвлениях. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или отданных завода-изготовителя.
...

danilll:
Плохо прикрученный контакт это не выявит. Так как при малых токах, он себя не проявляет

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии