Электрификация > Общий электротехнический форум
Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
ВадимВС:
Да, нужно было замерить сопротивление обмоток. "Мост" с собой не взяли (а зря!)
А кто может скажет - ожидаемое сопротивление для Транса в 25 кВА...?
Помню, что где то таблица была... вот только от 40кВА и выше....
dcent25:
--- Цитата: ВадимВС от 21.11.2014, 13:24:19 ---... ожидаемое сопротивление...?
--- Конец цитаты ---
Разница сопротивлений между фазами обмоток ,не должна превышать 2%,по высокой и по низкой стороне.
danilll:
--- Цитата: Dcent25 от 21.11.2014, 02:36:27 ---
--- Цитата: ETG от 21.11.2014, 01:36:47 ---... Скажу со собственного опыта, ...Проблема в трансформаторе...
--- Конец цитаты ---
Опыт дело хорошее...
Может мостом сопротивление обмоток замерять (если есть возможность отключить напряжение по высокой)
--- Конец цитаты ---
И что это даст????
dcent25:
--- Цитата: danilll от 23.11.2014, 02:09:12 ---И что это даст? ???
--- Конец цитаты ---
ПУЭ
ГЛАВА 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
...1.8.16.СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ (ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ)......
4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Производится на всех ответвлениях. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или отданных завода-изготовителя.
...
danilll:
Плохо прикрученный контакт это не выявит. Так как при малых токах, он себя не проявляет
Навигация
Перейти к полной версии