Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...

<< < (8/9) > >>

dcent25:

--- Цитата: danilll от 23.11.2014, 16:10:40 ---Плохо прикрученный контакт это не выявит. Так как при малых токах, он себя не проявляет

--- Конец цитаты ---
Вы такие замеры когда нибудь  делали ?

danilll:
делал, даже помню , в шараге лабораторная работа была с мостом, так вот, меряли сопротивление хорошо и плохо прикрученных контактов, так вот, если контакт чистый, но слабо прижат(болт недокручен например) , то мостом это выявить практически нереально, ибо ток мизерный идёт. Так как токопроводность обеспечивается туннельным эффектом в слабо прижато контакте.

dcent25:
Пятнадцать лет меряю ,ошибок не разу не было,не затянутые шпильки вылавливаются на раз .Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором.Единственное нельзя мостом замерять низкую сторону трансформаторов выше 400 кВа,не хватает диапазона .

ВадимВС:
"Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором"....
- каким?
"не затянутые шпильки вылавливаются на раз"
- на основании "не более 2%"?.... или

dcent25:

--- Цитата: ВадимВС от 25.11.2014, 14:53:17 ---"Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором"....
- каким?...
--- Конец цитаты ---



ПРОМЫШЛЕННЫЙ МИКРООММЕТР МИКО-1
http://archive.sb-ras.ru/expo/expo/doc/320.pdf


--- Цитата: ВадимВС от 25.11.2014, 14:53:17 ---
"не затянутые шпильки вылавливаются на раз"
- на основании "не более 2%"?.... или
--- Конец цитаты ---

Более 2% не всегда шпильки ,может быть и витковое кз ,желательно знать значения предыдущего замера.Величина сопротивления может быть разной ,в зависимости от температуры обмоток ,при которой производились замеры(чем выше температура тем сопротивление выше),но разница в % должна быть не более  2%.