Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...

<< < (9/9)

danilll:

--- Цитата: Dcent25 от 25.11.2014, 03:02:04 ---Пятнадцать лет меряю ,ошибок не разу не было,не затянутые шпильки вылавливаются на раз .Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором.Единственное нельзя мостом замерять низкую сторону трансформаторов выше 400 кВа,не хватает диапазона .

--- Конец цитаты ---
Это если шпилька совсем фигово затянута, а в случае ТС она кое-как да прижата, и из за тока нагрузки может там уже сварочный мостик образовался. Вот в магазине резисторов,что на фото, очень большая сила прижатия контактов? а почему тогда точность обеспечивается?

dcent25:
Пустой спор !! :)
Контакты там посеребренные ,и площадь  соприкосновения  подвижных контактов большая ,но это к теме ни какого отношения не имеет ...
Успехов вам в измерении сопротивлений "сварочных мостиков",  "туннельных эффектов"  и т. д.. ;)

danilll:
И у шпильки контактная площадка не меньше, хоть и без серебра конечно

dcent25:


--- Цитата: danilll от 02.12.2014, 03:23:15 ---
у шпильки контактная площадка не меньше, ...

--- Конец цитаты ---

Измерение сопротивлений (Измерение сопротивлений с помощью мостов постоянного тока, омметров и мегомметров, методом амперметра и вольтметра. Измерение больших сопротивлений тераомметрами)
http://vunivere.ru/work7512