Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...

(1/9) > >>

ВадимВС:
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста в решении проблемы:
Установлено  КТПН - 25кВА 10/0,4. Напряжение Х.Х. (фаза-N) на выходе с ТР - 230В (407-межфазное).  Проложена КЛ(воздух, опоры,трос, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв. Напряжение (без нагрузки) на конце линии - 228В. Потребители (симметрично загружено по фазам) около 3кВт по каждой фазе.   На сегодня проблема в появлении перекоса напряжения (А+N-238,В+N-230, С+N-220), кондиционеры не запускаются. При первичном включении, всего оборудования в течении 3 часов таких перекосов не наблюдалось. Ток нагрузки (полное включение) ок. 10А по всем фазам.
Монтаж ТП, КЛ производили  подрядчики. На сегодня они заявляют, что "все сделали верно, правильно".
Вопрос:
В кабеле ли дело? Понимая, что по всем правилам (ПУЭ, ПЭУ и "калькулятор") сечение должно быть не менее 70мм.кв. при такой длине КЛ. НО! на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. КТПН-63кВА.... все нормально....
Кабель подвешен на тросе, но "не ахти". Кое где трос висит на кабеле, а не наоборот. По длине КЛ поставлены 2 муфты, на каждой жиле - трубка 4см...
....ПРОБЛЕМА! Если что то нужно для уточнения, спрашивайте...
ПОМОГИТЕ!
Спасибо.

KREDO:
Проверьте ноль.Попробуйте подключить дополнительный контур заземления.

danilll:
именно перекос фазных напряжений может возникать из за разрыва  рабочей нейтрали. Это можно проверить, если система собрана как  TN-C  , следующим образом-дать нагрузку,и померять фазные напряжения (брать рабочую нейтраль) , и сразу же померять, не снимая нагрузки, фазные напряжения, только уже брать не рабочую нейтраль, а прицепить прибор к железяке, воткутой в землю. Если в первом случае будут значения типо 130,140,300 вольт, а во втором- 210, 200, 215 (без большой разницы) , то да,где то разрыв рабочей нейтрали.
Сообщения объединены: 15.11.2014, 02:08:07а вообще то

--- Цитировать ---На сегодня проблема в появлении перекоса напряжения (А+N-238,В+N-230, С+N-220)
--- Конец цитаты ---


это и не перекос вообще, так как оборудование должно работать при 182...242 вольта. а 238 и 220 это одно и то же !
Сообщения объединены: 15.11.2014, 02:10:39щас у себя схожу посмотрю напряжения, посмотрим, какая там разница
раз

Два


три


Так у меня расстояние ровно в 10 раз меньше,чем у вас, и трансформатор на подстанции 450 КВт, и сечение в на порядок больше, а вот нагрузка всего 700 КВА сейчас.  Так что 20-40 вольт это не перекос.

dcent25:

--- Цитата: ВадимВС от 14.11.2014, 18:44:24 ---...кондиционеры не запускаются. ...
ПОМОГИТЕ!

--- Конец цитаты ---

Замеряйте напряжение,возле кондиционера в момент пуска .

ВадимВС:
На  сегодня имеется следующее:
По фазам (без нагрузки):   на выходе                   на станции(потребитель)
                                                  А – 232В                                   230В
                                                  В -  232В                                   230В
                                                  С -  232В                                   230В
По фазам (при полной нагрузке):
                                                на выходе Тр               на станции(потребитель)         Ток max.     
                                                  А – 200В                                   132В                                   - 25 А                 
                                                  В -  256В                                   226В                                   - 5,4 А                 
                                                  С -  268В                                   280В                                   - 20 А                   

По фазам (при штатной нагрузке):
                                                 на выходе ТП               на станции(потребитель)         Ток nom.     
                                                  А – 226В                                   220В                                   - 12 А                 
                                                  В -  230В                                   226В                                   - 5,5 А                   
                                                  С -  228В                                   224В                                   -     8 А                   

«Заземление»:   КТПН+ Тр -  1,70 Ом                        Станция  - 2,03 Ом.
Выполнено условие «повторного зануления» со стороны станции.
Из этого видно, что условия для нормальной работы выполнены «в притирку»?  Любое превышение потребности приводит к падению напряжения.
Какой из этого вывод?!
Менять кабель? Или проблема есть в Трансформаторе тоже?....
Трансформатор ТМГ 25/10-У1.  (кстати –  шпильки НН, по всем трем фазам,  прокручиваются ключом. Это нормально?)