Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
ВадимВС:
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста в решении проблемы:
Установлено КТПН - 25кВА 10/0,4. Напряжение Х.Х. (фаза-N) на выходе с ТР - 230В (407-межфазное). Проложена КЛ(воздух, опоры,трос, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв. Напряжение (без нагрузки) на конце линии - 228В. Потребители (симметрично загружено по фазам) около 3кВт по каждой фазе. На сегодня проблема в появлении перекоса напряжения (А+N-238,В+N-230, С+N-220), кондиционеры не запускаются. При первичном включении, всего оборудования в течении 3 часов таких перекосов не наблюдалось. Ток нагрузки (полное включение) ок. 10А по всем фазам.
Монтаж ТП, КЛ производили подрядчики. На сегодня они заявляют, что "все сделали верно, правильно".
Вопрос:
В кабеле ли дело? Понимая, что по всем правилам (ПУЭ, ПЭУ и "калькулятор") сечение должно быть не менее 70мм.кв. при такой длине КЛ. НО! на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. КТПН-63кВА.... все нормально....
Кабель подвешен на тросе, но "не ахти". Кое где трос висит на кабеле, а не наоборот. По длине КЛ поставлены 2 муфты, на каждой жиле - трубка 4см...
....ПРОБЛЕМА! Если что то нужно для уточнения, спрашивайте...
ПОМОГИТЕ!
Спасибо.
KREDO:
Проверьте ноль.Попробуйте подключить дополнительный контур заземления.
danilll:
именно перекос фазных напряжений может возникать из за разрыва рабочей нейтрали. Это можно проверить, если система собрана как TN-C , следующим образом-дать нагрузку,и померять фазные напряжения (брать рабочую нейтраль) , и сразу же померять, не снимая нагрузки, фазные напряжения, только уже брать не рабочую нейтраль, а прицепить прибор к железяке, воткутой в землю. Если в первом случае будут значения типо 130,140,300 вольт, а во втором- 210, 200, 215 (без большой разницы) , то да,где то разрыв рабочей нейтрали.
Сообщения объединены: 15.11.2014, 02:08:07а вообще то
--- Цитировать ---На сегодня проблема в появлении перекоса напряжения (А+N-238,В+N-230, С+N-220)
--- Конец цитаты ---
это и не перекос вообще, так как оборудование должно работать при 182...242 вольта. а 238 и 220 это одно и то же !
Сообщения объединены: 15.11.2014, 02:10:39щас у себя схожу посмотрю напряжения, посмотрим, какая там разница
раз
Два
три
Так у меня расстояние ровно в 10 раз меньше,чем у вас, и трансформатор на подстанции 450 КВт, и сечение в на порядок больше, а вот нагрузка всего 700 КВА сейчас. Так что 20-40 вольт это не перекос.
dcent25:
--- Цитата: ВадимВС от 14.11.2014, 18:44:24 ---...кондиционеры не запускаются. ...
ПОМОГИТЕ!
--- Конец цитаты ---
Замеряйте напряжение,возле кондиционера в момент пуска .
ВадимВС:
На сегодня имеется следующее:
По фазам (без нагрузки): на выходе на станции(потребитель)
А – 232В 230В
В - 232В 230В
С - 232В 230В
По фазам (при полной нагрузке):
на выходе Тр на станции(потребитель) Ток max.
А – 200В 132В - 25 А
В - 256В 226В - 5,4 А
С - 268В 280В - 20 А
По фазам (при штатной нагрузке):
на выходе ТП на станции(потребитель) Ток nom.
А – 226В 220В - 12 А
В - 230В 226В - 5,5 А
С - 228В 224В - 8 А
«Заземление»: КТПН+ Тр - 1,70 Ом Станция - 2,03 Ом.
Выполнено условие «повторного зануления» со стороны станции.
Из этого видно, что условия для нормальной работы выполнены «в притирку»? Любое превышение потребности приводит к падению напряжения.
Какой из этого вывод?!
Менять кабель? Или проблема есть в Трансформаторе тоже?....
Трансформатор ТМГ 25/10-У1. (кстати – шпильки НН, по всем трем фазам, прокручиваются ключом. Это нормально?)