Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...

<< < (2/9) > >>

danilll:

--- Цитировать ---Трансформатор ТМГ 25/10-У1.  (кстати –  шпильки НН, по всем трем фазам,  прокручиваются ключом. Это нормально?)
--- Конец цитаты ---
Всмысле? если провода или шины,что уходит от трансформатора, прикручены, а выходяшая через изолятор шпилька прокручитвается относительно изолятора, то это говорит о том, что она внутри трансформатора, шины к кшпилькам плохо прикручены,а это в случае короткого замыкания-путь ко взрыву трансформатора, если это действительно так, то его необходимо немедленно выключить, и до приведения в порядок не включать. Трансформатор на гарантии?
Сообщения объединены: 15.11.2014, 14:39:03При 25 амперах, на трансформаторе очень большой перекос,это какраз может быть от плохого контакта ( именно рабочей нейтрали), который очень опасен для трансформатора. Контакты могут начать выгорать внутри него, и трансформатор выйдет из строя. Немедленно следует его отключить . ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, НЕ ОЖИДАЯ НИЧЕГО , и (соблюдая правила охраны труда естественно) Проверить контакт выводов шин и шпилек у него внутри, если он плохой-затянуть. Только если трансформатор на гарантии, необходимо обратится к представителю производителя,чтоб самому не лезть, не терять гарантию.

ВадимВС:
Гарантия.... В наших "широтах" это такое-такое аморфное понятие... можно сослаться на ошибку во время монтажа (дескать - сорвали, при затяжке кабелей и тд. и тп).
Да, конечно будем "докапываться".
 Транс, на сегодня, не гудит, не греется.
 А вот по вопросу КЛ 25мм.  - достаточно ли сечение для нашего потребления?...

danilll:
гудит он или нет, греется или нет--это не показатель,там внутри может контакт уже выгорать. Немедленно надо выключать такие трансформаторы.
Сообщения объединены: 15.11.2014, 14:57:36сечение сейчас посчитаю. Только там длина 1700 метров? не 170?
Сообщения объединены: 15.11.2014, 14:58:21и кстати,что такое повторное зануление?

ВадимВС:
 danilll Да, понятно, Спасибо!

aspid_das:

--- Цитата: ВадимВС от 14.11.2014, 18:44:24 ---Потребители (симметрично загружено по фазам) около 3кВт по каждой фазе.

--- Конец цитаты ---


--- Цитата: ВадимВС от 15.11.2014, 13:19:29 ---
                                                на выходе Тр               на станции(потребитель)         Ток max.     
                                                  А – 200В                                   132В                                   - 25 А                 
                                                  В -  256В                                   226В                                   - 5,4 А                 
                                                  С -  268В                                   280В                                   - 20 А                   


--- Конец цитаты ---

Так симмерично или нет? Чему верить? Сопротивление жилы при таком сечении и длине примерно 2 ома
А это значит что при токе 10А у вас на фазе будет потери 20В, при 25А - 50В.
 