Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
danilll:
--- Цитата: Dcent25 от 19.11.2014, 01:41:14 ---
--- Цитата: danilll от 18.11.2014, 23:30:26 ---... да и по любому, есть потребители на 220 , то есть, только 2 фазы не прохляют.
--- Конец цитаты ---
Имелось ввиду 2 фазы о ноль...фазные напряжения 220В
--- Конец цитаты ---
и смысл? сечение будет больше, и только на 1 жиле, зато, будут больше задействован нейтральный провод,тоесть, будет перекос, и большие потери, чем при равномерно загруженных 3 фазах
dcent25:
--- Цитата: danilll от 19.11.2014, 02:05:17 ---...и смысл? ...
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: ВадимВС от 14.11.2014, 18:44:24 ---... АВВГ 3*25+16мм.кв...
--- Конец цитаты ---
1Х(25+16) - 1 фаза
1Х25 - 2 фаза
1Х25 - ноль +повторное заземление
ETG:
Расписались тут на 3 страницы). Скажу со собственного опыта, т.к. занимаюсь в основном ремонтом ТП и трансов. Проблема в трансформаторе.
Автору темы: Вам написали же, шпильки не должны прокручиватся, нет контакта внутри бака. отключите транформатор, ато сгорит к чертям. И да, это при монтаже их "прокрутили", гарантия не поможет, выдвигайте притензии подрятчикам.
У меня была аналогичная ситуация - монтировали КТП в горах, на базе испитал все оборудование и транс. все ок. дорога была просто жуть до места установки. Короче все сделали, включили КТП на холостой ход - напряжение 234 В по всех фазах, потребитель включил у себя освещение - все нормально. на полпути домой , звонит заказчик, мол включил у себя мотор - лампочки "почти погасли", напр. 160 В. Оказывается, при перевозке отболтились контакты на 1 фазе и нуле внутри транса, пришлось вскрывать и ремонтировать. После этого сделал для себя заключения - проверять ещё раз трансформатор после перевозки.
aspid_das:
--- Цитата: ETG от 21.11.2014, 01:36:47 ---Расписались тут на 3 страницы). Скажу со собственного опыта...
--- Конец цитаты ---
Т.е. то что сечение кабеля не соответствует нагрузке вы начисто отвергаете?
dcent25:
--- Цитата: ETG от 21.11.2014, 01:36:47 ---... Скажу со собственного опыта, ...Проблема в трансформаторе...
--- Конец цитаты ---
Опыт дело хорошее...
Может мостом сопротивление обмоток замерять (если есть возможность отключить напряжение по высокой)