Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
dcent25:
--- Цитата: ВадимВС от 15.11.2014, 13:19:29 ---...имеется следующее:
По фазам (без нагрузки): на выходе на станции(потребитель)
А – 232В 230В
В - 232В 230В
С - 232В 230В
По фазам (при полной нагрузке):
на выходе Тр на станции(потребитель) Ток max.
А – 200В 132В - 25 А
В - 256В 226В - 5,4 А
С - 268В 280В - 20 А
По фазам (при штатной нагрузке):
на выходе ТП на станции(потребитель) Ток nom.
А – 226В 220В - 12 А
В - 230В 226В - 5,5 А
С - 228В 224В - 8 А
«Заземление»: КТПН+ Тр - 1,70 Ом Станция - 2,03 Ом.
Выполнено условие «повторного зануления» со стороны станции.
...
Какой из этого вывод?!
Менять кабель? Или проблема есть в Трансформаторе тоже?....
Трансформатор ТМГ 25/10-У1. (кстати – шпильки НН, по всем трем фазам, прокручиваются ключом. Это нормально?)
--- Конец цитаты ---
1.Заменить кабель с большим сечением.
2.Протянуть параллельно еще одну линию.
3.Если нет трехфазных нагрузок и учет стоит на КТП , запараллелить провода существующего кабеля, для питания по двум фазам и большим сечением.
4.Перенести КТП ближе к потребителю.
--- Цитата: ВадимВС от 17.11.2014, 14:56:23 ---...Кстати, а допускается ли использование повторного заземления, для снятия нагрузки с жилы "N" питающего кабеля? или....
И есть ли для этого какие то рекомендации (на бумаге).
--- Конец цитаты ---
Смотри вложение ниже...
ВадимВС:
Я имел в виду - используя рабочий"N" от ТП (по кабелю), дополнительно поставить перемычку между "N" и "заземление" (заземляющий контур станции).
Есть ли к этому, какие то рекомендации или запреты (в текстах какого либо правила...).
dcent25:
Перемычка должна стоять до ввода в дом ,а еще лучше прямо на нулевом проводе на опоре и сечением не меньше нулевого провода.
danilll:
Кабель менять- это крайняя мера, запараллеливать смысла нету,так как там и ТП не огромной мощи, и фазы надо загружать равномерно, да и полюбому, есть потребители на 220 , тоесть, только 2 фазы не прохляют.
ИМХО , надо разобраться с трансформатором для начала, потом проверить под нагрузкой, если по прежнему не будет хватать напряжения- накрутить регуляр напряжения на трансформаторе от души ( между прочим, уже давно стандарт напряжения в сетях не 220 /380, а 230/400 +/- 10 %, так что 420-430 можно смело накручивать) , ну и если и так не будет хватать напряжения- считайте,что дешевле- стабилизатор с большим пределом, или протянуть ещё кабель, но кабель конечно, лучше!
dcent25:
--- Цитата: danilll от 18.11.2014, 23:30:26 ---... да и по любому, есть потребители на 220 , то есть, только 2 фазы не прохляют.
--- Конец цитаты ---
Имелось ввиду 2 фазы о ноль...фазные напряжения 220В