Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...

<< < (4/9) > >>

ВадимВС:
Протяженность КЛ именно -1700м

***и кстати,что такое повторное зануление?***
может быть неграмотно? но  использован контур заземления на станции и соединен с нейтралью на силовом распред. щите.
А что?! неправильно?...

Дело в том, что ТП находится в горах.  Дорога не ахти. Полдня пути. Никто с ремонтом туда не поедет...
Вроде как "на гарантии". но монтировали ... похоже "дубы", могли сорвать шпильки при затяжке.
Похоже необходимо подготавливать "резюме" по ремонту....   


Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:49:16На таких трансформаторов шпильки прикручены или приварены к шинам внутри ?
Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:52:25    danilll,  СПАСИБО!
Будем разбираться с Тр-ом...

danilll:

--- Цитировать ---***и кстати,что такое повторное зануление?***
может быть неграмотно? но  использован контур заземления на станции и соединен с нейтралью на силовом распред. щите.
А что?! неправильно?...
--- Конец цитаты ---
Только это повторное заземление называется

Шпильки к проводникам поидее, прикручены, но может быть всё,что угодно.

--- Цитировать ---Похоже необходимо подготавливать "резюме" по ремонту....
--- Конец цитаты ---
незнаю,что вы там составляете,и какого окраса кота тяните за хвост, но я бы уже выключил ТП до выяснения.

dcent25:


--- Цитата: ВадимВС от 14.11.2014, 18:44:24 ---...Проложена КЛ(воздух, опоры,трос, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв...

--- Конец цитаты ---
На этих 1700 метрах  есть еще потребители?


--- Цитата: ВадимВС от 14.11.2014, 18:44:24 ---...на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. ...КТПН-63кВА.... все нормально....
--- Конец цитаты ---
На каком пределе стоит анцапфа на трансформаторе ,может там выставлено завышенное напряжение...

ВадимВС:
Dcent25   
- других потребителей нет
- переключатель в положении "5" (+5%), тк в вечернее время с 16,00 до 21,00  падение напряжения по "Высокому". У поселковых Тпшек тоже просадки. С горы видно, как одновременно все "моргают".

Сообщения объединены: 17.11.2014, 15:13:06Кстати, а  допускается ли использование повторного заземления, для снятия нагрузки с жилы "N" питающего кабеля? или....
И есть ли для этого какие то рекомендации (на бумаге).

danilll:
Тоесть для снятия? рабочую нейтраль разрывать нельзя  ни в коем случае,но если длина линии большая, часть тока идёт по земле между заземлениями источника и потребителя, часть по рабочей нейтрали