beckbulat:
Я уже вроде высказался по этому поводу.
Сделать то, что предписывает ПУЭ-7, т.е. ДСУП. Искать землю на всех доступных металлоконструкциях, включая арматуру ж/б конструкций. Тогда вероятность появления потенциала в квартире уменьшится, а появление разности потенциалов на открытых токоведущих частях будет исключена.
Дополнительно от себя: взять под контроль потенциал металлоконструкций относительно N (см. выше).

haramamburu:

--- Цитата: beckbulat от 19.09.2014, 02:39:43 ---Сделать то, что предписывает ПУЭ-7, т.е. ДСУП.
--- Конец цитаты ---
т.е. вы реально Непонимаете, что требования ПУЭ 7 .. мягко говоря не стоит так опрометчиво применять к здания построенным по ПУЭ 6?
вот картинка, стыренная с мастерсити:
Посмотрите, как протекают токи...

--- Цитировать ---Искать землю на всех доступных металлоконструкциях, включая арматуру ж/б конструкций. Тогда вероятность появления потенциала в квартире уменьшится, а появление разности потенциалов на открытых токоведущих частях будет исключена.

--- Конец цитаты ---
согласен, если это панелька - где д.б. проварены "стыки" ... да и то не факт..

--- Цитировать ---Дополнительно от себя: взять под контроль потенциал металлоконструкций относительно N (см. выше).

--- Конец цитаты ---
Как?

beckbulat:
Разве я предлагал заводить РЕ от N. Вы меня с кем-то спутали. Я тут во весь голос ору, чтобы так не делали.
Сообщения объединены: 19.09.2014, 03:04:30
--- Цитата: haramamburu от 19.09.2014, 02:53:17 ---Как?

--- Конец цитаты ---

Ну вот зачем мне писАть, если Вы все-равно не читаете. См. выше

haramamburu:

--- Цитата: beckbulat от 19.09.2014, 03:01:40 ---Ну вот зачем мне писАть, если Вы все-равно не читаете. См. выше

--- Конец цитаты ---
Гы.. не надо так серчать))) Ну процитируйте еще раз.. не сложно ведь... не руками же писать ;)

beckbulat:
ОК.

1 способ (самый дешевый): Включить между N и ДСУП резистор в 800 Ом. При появлении разности потенциалов между N и ДСУП в 25В пойдет ток утечки в 30 мА. УЗО отключит сеть.
2 способ: поставить между N и ДСУП реле, реагирующее на напряжение 24В. От реле запитать СИРЕНУ или какую-нить автоматику на выбор.
3 способ: поставить между N и ДСУП вольтметр и каждые 5 минут его проверять.

Достаточно?