Защитное зануление ("заземление") в квартире
Topmo3:
Прежде всего хочу, чтобы Вы уяснили ...
1. ... номинал автомата (для группы в Вашем случае) ... выбирается по самому "слабому звену".
2. ... на линиях с проводами, сечением 1,5мм2 применяться должны автоматы не более 10А. (Чаще всего это линии освещения).
3. ... на линиях с проводами, сечением 2,5мм2 применяться должны автоматы не более 16А. (Чаще всего это розеточные линии).
--- Цитата: MIHAIL от 01.10.2014, 20:02:19 ---... АВ1 - 25А;
Сечение медного провода от АВ1 до АВ3, АВ4, АВ5 - 4мм2; от АВ1 до АВ2 - 4 мм2;
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: MIHAIL от 01.10.2014, 20:02:19 --- АВ2 - 16А; ... от АВ2 до станка - 4 мм2; ... Позже от АВ2 еще гараж подключу (3-4 лампочки и розетка проводом ВВГ 2х2,5).
--- Конец цитаты ---
Все три условия соблюдены.
--- Цитата: MIHAIL от 01.10.2014, 20:02:19 ---АВ3 - 16А; ... от АВ3 - ВВГ 3х1,5, к См 2,5; ... В группе "СМ свет" 5 лампочек и три люстры по 5 лампочек;
--- Конец цитаты ---
Не соблюдены 1 и 2 пункты. Возможен момент - КЗ в светильнике - сгорят провода на 1,5 мм2, автомат не сработает.
--- Цитата: MIHAIL от 01.10.2014, 20:02:19 ---АВ4 - 25А; ... от АВ4 - ВВГ 3х2,5. ... в "розетки" все - компьютеры, утюг, электроплита, два телевизора, два холодильника, мультиварка и все, чему нужно электричество.
--- Конец цитаты ---
Не соблюден 3 пункт.
--- Цитата: MIHAIL от 01.10.2014, 20:02:19 ---АВ5 - 25А ... .АВ5 - ВВГ 3х2,5 ... А на "котел" 3 ТЭНа по 2 кВт. Еще бы к ним чего-нибудь подключил, так как котел используется очень редко, по одному ТЭНу, но там напряжение в данный момент 256V, эта группа простаивает без работы. Что туда еще можно подключить?
--- Конец цитаты ---
Тут не все понятно ... подключены все три тэна и имеется регулировка мощности ... или постоянно подключен только один тэн?
Если имеется режим "все три включены" , то занижено сечение провода - надо 4 мм2.
--- Цитата: MIHAIL от 01.10.2014, 20:02:19 ---Можете теперь сказать, какие УЗО нужны?
--- Конец цитаты ---
Теперича правило про УЗО... Номинал УЗО должен быть не менее номинала АВ (если устанавливается для одной группы), или не менее суммы номиналов всех АВ (если устанавливается одно УЗО для нескольких групп). Короче понимайте - слова "не мене" как "должно быть больше".
Как видите, схему нарисованную мной можно изменить. :)
--- Цитата: MIHAIL от 01.10.2014, 20:02:19 ---К электрокотлу можно заземление прямо на корпус? Он самодельный из трубы. Получится, что заземление будет на всей системе отопления.
--- Конец цитаты ---
Получается - ДА ... если система собрана сваркой нет никаких подмоток, прокладок.
MIHAIL:
Три тэна включать не буду, максимум два. А автоматы придется поменять.