Тематический раздел > Защита и Заземление

Защитное зануление ("заземление") в квартире

<< < (6/14) > >>

haramamburu:

--- Цитата: beckbulat от 19.09.2014, 03:01:40 ---Ну вот зачем мне писАть, если Вы все-равно не читаете. См. выше

--- Конец цитаты ---
Да? - а это тогда что было?

--- Цитата: beckbulat от 15.09.2014, 16:29:19 ---У меня еще другой вопрос. Если в ванной комнате будет монтироваться Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов (ДСУП) как того требует ПУЭ-7, то к РЕ проводу нужно подключать и все уходящие из квартиру токопроводящие конструкции, такие как водопроводные стояки и трубы отопления. Эти железяки с большой долей вероятности соединены с нулем. Во всяком случае должны.

--- Конец цитаты ---
???

--- Цитата: beckbulat от 19.09.2014, 03:01:40 ---Разве я предлагал заводить РЕ от N. Вы меня с кем-то спутали. Я тут во весь голос ору, чтобы так не делали.

--- Конец цитаты ---
Так откуда вы возьмете РЕ в доме постройки по ПУЭ 6? Максимум - делением PEN в этажном щите! Тогда почему не соответствует вышеприведенный рисунок вашим описаниям?

--- Цитата: beckbulat от 19.09.2014, 03:21:27 ---ОК.

1 способ (самый дешевый): Включить между N и ДСУП резистор в 800 Ом. При появлении разности потенциалов между N и ДСУП в 25В пойдет ток утечки в 30 мА. УЗО отключит сеть.
2 способ: поставить между N и ДСУП реле, реагирующее на напряжение 24В. От реле запитать СИРЕНУ или какую-нить автоматику на выбор.
3 способ: поставить между N и ДСУП вольтметр и каждые 5 минут его проверять.

Достаточно?

--- Конец цитаты ---
Т.е. вы предлагаете "землиться" на трубы водоснабжения? и типа если что УЗО отстрельнет?

ЗЫ будьте любезны ответить на все вопросы.

beckbulat:
Мне для придется пересказать всю ветку.
Человек задал вопрос.


--- Цитата: tiukanov от 25.08.2014, 12:50:49 ---
Вопрос: можно ли в таких обстоятельствах подключить защитный проводник указанных приборов на шину рабочего нуля в квартирном щитке с установкой УЗО на эту линию?

Опасность отгорания нуля до точки деления PEN понимаю.

В общем как быть?

--- Конец цитаты ---

Далее шло обсуждение, в котором никто его не пытался остановить.
Далее мое сообщение, без ваших купюр, которые полностью изменили смысл.


Сообщения объединены: 19.09.2014, 17:16:25
--- Цитата: beckbulat от 15.09.2014, 16:29:19 ---
У меня еще другой вопрос. Если в ванной комнате будет монтироваться Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов (ДСУП) как того требует ПУЭ-7, то к РЕ проводу нужно подключать и все уходящие из квартиру токопроводящие конструкции, такие как водопроводные стояки и трубы отопления. Эти железяки с большой долей вероятности соединены с нулем. Во всяком случае должны.
Не получится ли так, что при обрыве нуля между землей электростояка и точкой подключения нашего РЕ, обратные токи со всего подъезда пойдут искать ноль по нашему РЕ проводу и устроят пожар в квартире?

--- Конец цитаты ---

Здесь явное предупреждение, что отделение PE от N чревато пожаром
Сообщения объединены: 19.09.2014, 17:17:37Потому что ДСУП делать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Сообщения объединены: 19.09.2014, 17:20:49
--- Цитата: haramamburu от 19.09.2014, 16:43:55 ---Т.е. вы предлагаете "землиться" на трубы водоснабжения? и типа если что УЗО отстрельнет?

ЗЫ будьте любезны ответить на все вопросы.

--- Конец цитаты ---

Я предлагаю делать то, что предписывают нормативные документы, т.е. ДСУП. Если на данный момент РЕ отсутствует, значит делать его искусственно не нужно. Нужно пытаться заземлиться другим путем, опять же оставаясь в рамках закона.
Сообщения объединены: 19.09.2014, 17:24:20В конце концов можно пройтись по соседям, подключенным к стояку и поговорить, что если делают пластиковые вставки, значит пусть делают и перемычки. Не с папуасами живем.

megrad:
А протянуть доп проводник для РЕ от ВРУ дома не судьба ?
Скинутся с другими жильцами и сделать 5 проводку.

beckbulat:
Это наиболее правильный путь.
1.Скинуться
2. Согласовать проект
3. Переделать электропроводку в подъезде.

Главное не споткнуться на первом пункте.

megrad:
а зачем проводку переделать сделать только РЕ.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии