Защитное зануление ("заземление") в квартире
aspid_das:
--- Цитата: beckbulat от 15.09.2014, 16:29:19 ---А если поставить электронный дифавтомат, который защищает и от падения напряжения, то при обрыве нуля он отключится от сети. Тогда и реле контроля напряжения ставить не надо.
--- Конец цитаты ---
Достоинством реле напряжения является то, что после восстановления работоспособности
сети оно включается, после выдержки времени. А если дифф просто выключится после пропадания нуля
обесточив всю квартиру, вас нет рядом, потек холодильник ну и т.п. Ничего хорошего.
Электронные УЗО весьма капризны, могут ложно отключаться в зависимости от типа нагрузки.
В обычных электронных УЗО нет защиты от обрыва нуля. Поскольку они зависимы от напряжения питания,
то при его пропадании они неработоспособны, это да. Но то что оно выключится не факт.
Хотя может и есть навороченные, не буду спорить.
--- Цитировать --- Видел я в продаже ДА на пять направлений защиты.
--- Конец цитаты ---
Я не встречал. Но даже если так у него цена будет не намного меньше реле напряжения.
--- Цитировать ---...электрика вызывать с образованием и приборами, то почему бы не сэкономить.
--- Конец цитаты ---
Надо еще найти. А так... с двумя классами церковно приходской, да замотанным изолентой индикатором,
да чекушкой в кармане...
haramamburu:
--- Цитата: aspid_das от 15.09.2014, 20:23:41 ---Надо еще найти. А так... с двумя классами церковно приходской, да замотанным изолентой индикатором,
да чекушкой в кармане...
--- Конец цитаты ---
;D ;D ;D ;D
Сообщения объединены: 15.09.2014, 22:34:19
--- Цитата: Dcent25 от 15.09.2014, 19:33:16 ---Какой этаж " в квартире"?
Можно изготовить заземляющее устройство..
--- Конец цитаты ---
т.е. вы предлагаете сделать индивидуальное (автономное) ЗУ? ТТ в квартире? Точнее в многоквартирке?
Сообщения объединены: 15.09.2014, 22:42:08
--- Цитата: beckbulat от 15.09.2014, 16:29:19 ---А если поставить электронный дифавтомат, который защищает и от падения напряжения, то при обрыве нуля он отключится от сети. Тогда и реле контроля напряжения ставить не надо.
--- Конец цитаты ---
Ну там тупо в диагональ варистр стоит... сработает - вот и думай.. толь утечка, толь скачек.. Имеет смысл ставить только в ОООчень бюджетном варианте
--- Цитировать ---Видел я в продаже ДА на пять направлений защиты.
--- Конец цитаты ---
Даже не слышал, покажете?
--- Цитировать ---А если чел так и так будет электрика вызывать с образованием и приборами, то почему бы не сэкономить.
--- Конец цитаты ---
Если каж раз вызывать именно при каждом чихе (потому как непонятно) СПЕЦА - какая уж тут экономия?
--- Цитировать ---У меня еще другой вопрос. Если в ванной комнате будет монтироваться Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов (ДСУП) как того требует ПУЭ-7,
--- Конец цитаты ---
Чтоб что либо соединять по ПУЭ7 - надо чтоб электродомовая система соответствовала ПУЭ7 !!! - СУП, 5ти проводка...
А иначе... а иначе можно и хуже сделать..
dcent25:
--- Цитата: haramamburu от 15.09.2014, 22:32:42 ---
...т.е. вы предлагаете сделать индивидуальное (автономное) ЗУ? ТТ в квартире? Точнее в многоквартирке?
--- Конец цитаты ---
В чем проблема ,если первый этаж?
P/S
Заземление своими руками в частном доме и квартире
http://ekostroy.co.ua/stati/pravilnoe-zazemlenie-svoimi-rukami-v-chastnom-dome-i-kvartire/
beckbulat:
--- Цитата: haramamburu от 15.09.2014, 22:32:42 ---Даже не слышал, покажете?
--- Конец цитаты ---
Отправил в личку
Сообщения объединены: 16.09.2014, 10:08:12ПУЭ-7 допускает использование естественных заземлителей, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных в-в.
Если измерить сопротивление между N и водопроводом и оно, например, в разумных пределах, то почему не привязаться к водопроводу? А с электростояком вообще не связываться.
На всякий случай придумать защиту от появления потенциала на "воде".
Сообщения объединены: 16.09.2014, 10:22:39Н-р: соединить N и "воду" не напрямую, а через резистор, скажем, 0,8кОм. Тогда появление разности потенциала в 25В вызовет отключение УЗО. Одновременно и стояк отключить, а потом разбираться, где появился потенциал: на нуле или на стояке. Или стояк отключать с выдержкой времени.
haramamburu:
--- Цитата: Dcent25 от 16.09.2014, 03:08:35 ---
В чем проблема ,если первый этаж?
--- Конец цитаты ---
Проблема в том, что тогда система не будет охвачена СУП (ДСУП) - и "заряд бодрости" может прилететь меж СПЧ и местной землей.
Раз уж первый этаж - то проще добраться до ГЗШ и оттуда тянуть РЕ.
Сообщения объединены: 17.09.2014, 01:16:13
--- Цитата: beckbulat от 16.09.2014, 09:58:52 ---ПУЭ-7 допускает использование естественных заземлителей, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных в-в.
Если измерить сопротивление между N и водопроводом и оно, например, в разумных пределах, то почему не привязаться к водопроводу?
--- Конец цитаты ---
Допускает, только для СУП в ВРУ... но никак для квартиры/хаты
Сообщения объединены: 17.09.2014, 01:17:47
--- Цитата: beckbulat от 16.09.2014, 09:58:52 ---Если измерить сопротивление между N и водопроводом и оно, например, в разумных пределах, то почему не привязаться к водопроводу?
--- Конец цитаты ---
Угу.. а через полгода сосед сделал врезку пластика на стояк... )))
Сообщения объединены: 17.09.2014, 01:33:07
--- Цитата: beckbulat от 16.09.2014, 09:58:52 ---
--- Цитата: haramamburu от 15.09.2014, 22:32:42 ---Даже не слышал, покажете?
--- Конец цитаты ---
Отправил в личку
--- Конец цитаты ---
Ну зачем сразу в личку? ЭТОЖ всем интересно)))
И так... вы дали ссыль на сайт, и типа прочесть п.2 про АД12М
что там пишут:
АД-12М обеспечивает защиту по пяти направлениям:
от короткого замыкания,
токов перегрузки,
токов утечки,
импульсных перенапряжениях,
повышения и понижения напряжения.
Комментить даже не буду... идем на сайт производителя http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9290
где русским по белому написано:
Описание
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Обеспечивает три вида защиты – защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю; защиту от перегрузки и короткого замыкания. Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети (до 50 В) и обладает высокой механической износостойкостью. В аппарате предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока.
Наличие функции защиты от повышенного напряжения (265±5 вольт).
Вот поэтому никто про 5ть "защит" и не слыхивал..
выводы делайте сами.. где читать..
а где просто облегчиться встать ;)