Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.
Валерий:
ток на одной из фаз (на которой делал замеры) при пуске достигает 140-144 А, затем падает до 44-48 А и в этот момент происходит переключение на треугольник. После переключения ток растет кратковременно до 65-69 А и снижается до 50-53 А. Вентилятор работает и все вроде бы довольны, но...пускатели то периодически залипают - это факт!!! Сейчас производственники перешли на круглосуточный режим работы и вентилятор не отключают на перерывы, т.к. ночью нет ремонтного персонала и запустить его некому. Это не является решением проблемы.
moshkarow:
а можно схемку выложить.
Как разные производители электрооборудования предлагают решить эту проблему на основе своих комплектующих.Собрано в интернете.
http://dfiles.ru/files/1ifl31wnq
Looking:
Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?
Валерий:
Схема включения электродвигателя.
Валерий:
--- Цитата: Looking от 30.07.2013, 23:35:16 ---Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?
--- Конец цитаты ---
Закономерности в залипании пускателей нет ни какой. Бывает что КМ1 или КМ2, или КМ1 с КМ2 реже КМ3. Залипают в момент переключения. Сейчас еще добавилось срабатывание вводного автомата в ночную смену. Рабочие утверждают:"это не мы! работали, работали и как...само отключится...". Правда при этом не бездельничают, а идут работать на др. оборудование где есть вытяжка.