Электрификация > Аварийная ситуация

Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.

<< < (5/6) > >>

Валерий:

--- Цитата: Looking от 30.07.2013, 23:35:16 ---Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?

--- Конец цитаты ---
ПМ12-125150

moshkarow:
Это новое оборудование ?
    и  такие проблемы с начала эксплуатации ?
 Кто разрабатывал схему или вы получили готовый шкаф ?
  По схеме. У вас  сначала собирается звезда.
 потом срабатывает линейный.
 потом переходит со звезды на треугольник
 Предлагаю переделать схему;
 1 -  линейный
 2-  звезда
 3  переход на  треугольник.
 Есть типовые схемы.
 В предыдущем посте я давал ссылку на схемы. это я собирал
http://www.moeller.ru/wiringmanual/wiring_man_ru.pdf 
это еще одна ссылка

sergey67:
Переделать схему возможно только, если все контакторы одного размера. Часто контактор звезды - на меньший ток, чем линейный и треугольник. Это так, на всякий случай.
Кроме того, не понимаю, что это может дать. Вот "помывка" сопрягающихся плоскостей магнитопрводов (от клейких наслоений) контакторов - может ускорить их отпускание и, тем самым, предотвратить приваривание. ИМХО.

moshkarow:

 
  Часто контактор звезды - на меньший ток, чем линейный и треугольник. Это так, на всякий случай.   ----  это мы знаем
 Я предлагал не контакторы местами менять а переделать цепи управления.использовать типовые схемы  В которых данного недостатка нет.
 Есть защита от затянувшегося пуска . Если не  произошло переключение со звезды на тр-к .Двигатель      вообще отключается

Rocket:

--- Цитата: sergey67 от 01.08.2013, 10:58:25 ---Вот "помывка" сопрягающихся плоскостей магнитопрводов (от клейких наслоений) контакторов - может ускорить их отпускание и, тем самым, предотвратить приваривание. ИМХО.

--- Конец цитаты ---
+1 Часто магнитопроводы, внутри пускателей, с завода покрыты смазкой (возможно солидолом). При этом смазка создаёт эффект склеивания поверхностей магнитопровода и такой пускатель сразу не отключается, даже при снятии напряжения с катушки.
Эффективный метод борьбы - разборка пускателя и полное удаление, сухой ветошью, любых отложений на магнитопроводе и сопрягающихся поверхностях пускателя.