Электрификация > Аварийная ситуация
Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.
Валерий:
--- Цитата: Looking от 30.07.2013, 23:35:16 ---Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?
--- Конец цитаты ---
ПМ12-125150
moshkarow:
Это новое оборудование ?
и такие проблемы с начала эксплуатации ?
Кто разрабатывал схему или вы получили готовый шкаф ?
По схеме. У вас сначала собирается звезда.
потом срабатывает линейный.
потом переходит со звезды на треугольник
Предлагаю переделать схему;
1 - линейный
2- звезда
3 переход на треугольник.
Есть типовые схемы.
В предыдущем посте я давал ссылку на схемы. это я собирал
http://www.moeller.ru/wiringmanual/wiring_man_ru.pdf
это еще одна ссылка
sergey67:
Переделать схему возможно только, если все контакторы одного размера. Часто контактор звезды - на меньший ток, чем линейный и треугольник. Это так, на всякий случай.
Кроме того, не понимаю, что это может дать. Вот "помывка" сопрягающихся плоскостей магнитопрводов (от клейких наслоений) контакторов - может ускорить их отпускание и, тем самым, предотвратить приваривание. ИМХО.
moshkarow:
Часто контактор звезды - на меньший ток, чем линейный и треугольник. Это так, на всякий случай. ---- это мы знаем
Я предлагал не контакторы местами менять а переделать цепи управления.использовать типовые схемы В которых данного недостатка нет.
Есть защита от затянувшегося пуска . Если не произошло переключение со звезды на тр-к .Двигатель вообще отключается
Rocket:
--- Цитата: sergey67 от 01.08.2013, 10:58:25 ---Вот "помывка" сопрягающихся плоскостей магнитопрводов (от клейких наслоений) контакторов - может ускорить их отпускание и, тем самым, предотвратить приваривание. ИМХО.
--- Конец цитаты ---
+1 Часто магнитопроводы, внутри пускателей, с завода покрыты смазкой (возможно солидолом). При этом смазка создаёт эффект склеивания поверхностей магнитопровода и такой пускатель сразу не отключается, даже при снятии напряжения с катушки.
Эффективный метод борьбы - разборка пускателя и полное удаление, сухой ветошью, любых отложений на магнитопроводе и сопрягающихся поверхностях пускателя.
Навигация