Электрификация > Аварийная ситуация
Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.
olegator:
Увеличьте сечение питающего кабеля, происходит потеря напряжения.
moshkarow:
дело в том что вы применили реле времени с переключающим контактом.
настоящее реле предназначенное для работы звезда-треугольник работает по схеме
звезда-пауза-треугольник
можно решить проблему установив промежуточное реле
реле времени при включении на треугольник включает промежуточное реле
контакт промежуточного реле включает контактор треугольника
Навигация