Электрификация > Аварийная ситуация

Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.

<< < (6/6)

olegator:
Увеличьте сечение питающего кабеля, происходит потеря напряжения.

moshkarow:
дело в том что вы применили реле времени с переключающим контактом.
настоящее реле  предназначенное для работы звезда-треугольник работает по схеме
 звезда-пауза-треугольник
 можно решить проблему установив  промежуточное реле
 реле времени при включении на треугольник включает промежуточное реле
 контакт промежуточного реле включает контактор треугольника