Электрификация > Аварийная ситуация

Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.

(1/6) > >>

Валерий:
Имеется электродвигатель асинхронный трехфазный 37 кВт, 1500 об/мин. Двигатель вращает вентилятор системы аспирации. Пуск осуществляется по схеме с переключением "звезда"-"треугольник". В момент пуска контакты пускателей залипают, срабатывает вводной автомат в щитке пуска двигателя. Установка пускателей большей величины проблему не решило. Прошу помочь советом по устранению этого явления.

михал палыч:
Проверьте схему переключения звезда-треугольник   или клеймную коробку на двигателе - у вас короткое, похоже по всем трем фазам.

Валерий:
Михал Палыч, короткого замыкания нет! Схема рабочая, но запускается через раз.

михал палыч:

--- Цитировать ---В момент пуска контакты пускателей залипают, срабатывает вводной автомат в щитке пуска двигателя
--- Конец цитаты ---
Вот эта фраза и смущает.На силовых контантакторах  у меня в практике такое  было три раза:
1.прямое к.з между тремя фазами
2.не правильно подобраный номинал АВВ -го контактора+ установленое большое время на теристорном блоке запуска двигателя.
3.То поевляющаяся , то проподающая средняя  фаза на автомате АЕ 90-х годов выпуска- в итоге сгорел и контактор и двигатель

sergey67:

--- Цитата: Валерий от 29.07.2013, 15:50:13 ---Михал Палыч, короткого замыкания нет! Схема рабочая, но запускается через раз.

--- Конец цитаты ---
Попробуй увеличить выдержку времени. Обычно 5-7 сек.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии