Электрификация > Аварийная ситуация
Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.
Валерий:
Пыль практически отсутствует в ящике, контакты пылью не забиты. Пусковые токи на звезде 140, 137, 139 А.
Электродвигатель АИР 200 М4У2
380/660 В
треугольник/звезда
70,2/40,53 А
1475 об/мин
Валерий:
Автомат стоит ВА 04-36-340010 100 А.
moshkarow:
нужно увеличить время 20 секунд и больше. или
Сделать прямой пуск
Контакты горят из-за того ,что двигатель еще не разогнался (пусковой ток ) а он уже переключается
переключатся он должен когда обороты будут примерно 80 процентов
Валерий:
--- Цитата: moshkarow от 30.07.2013, 14:23:21 ---нужно увеличить время 20 секунд и больше. или
Сделать прямой пуск
Контакты горят из-за того ,что двигатель еще не разогнался (пусковой ток ) а он уже переключается
переключатся он должен когда обороты будут примерно 80 процентов
--- Конец цитаты ---
У вас было на практике такое?
moshkarow:
примерно.
у нас насос 110 квт качал густую массу .
Что б схему не переделывать .Уменьшили время на звезде до 3 сек.
Навигация
Перейти к полной версии