Электрификация > Аварийная ситуация
Выбивает автомат без причины!
lisenok:
--- Цитата: Shturman от 31.08.2012, 23:45:47 ---У вас выбивает именно УЗО, а не автомат. Где то есть утечка тока на которую и реагирует УЗО. Нужно установить какую-то закономерность срабатывания УЗО, иначе выяснить причину очень сложно.
--- Конец цитаты ---
Но как это сделать, когда ни с того, ни с сего выбивает просто свет и все?
drug:
--- Цитировать ---...Дело в том, что холодильник на прямую к розетке 220 вольт подключать нельзя, т.к. он сгорит, для этого существует устройство, которое я назвала переходником. Это устройство для холодильника делает меньше напряжение, не 220, а, кажется 112. Вот провод от этого устройства и подключается к розетке, а уже в это устройство подключается холодильник.
--- Конец цитаты ---
Ваш холодильник подключается к сети через автотрансформатор (скорее всего на 600 Вт.), а они часто имеют ненадежную розетку в своей конструкции, поэтому при трогании выходящего провода происходит "дребезг" контактов, от импульсов тока и срабатывает УЗО.
evs:
Итересно, почему же это при "дребезге" токи в фазном и нулевом участках цепи должны заметно разниться?
Думаю причина, как и ранее, лежит в новой штукатурке. ;)
nikola38:
Теперь , когда высохла штукатурка , надо взять мегометр ( можно простой на 500В ) и прозвонить изоляцию проводки , заодно и автотрансформатор . А пока , чтобы понять в чем причина , можно временно подключить холодильник без УЗО . Если перестанет вырубать свет по ночам то причина в питании холодильника .
sergey67:
При наличии плохого контакта в цепи питания холодильника можно его и загубить! Он после остановки не д.б. включён как минимум 5 минут.