Электрификация > Аварийная ситуация
Выбивает автомат без причины!
Shturman:
А выбивает именно автомат или УЗО?
В предыдущей теме вы писали
--- Цитировать ---GPD - 3001
2 - 16|30
In 16A
I (треугольник) n 30 mA
220/380 В 50 ru
ВА - 2001 - 1/25
С225
220/380
--- Конец цитаты ---
то что выделено жырным это автомат. Срабатывает он?
lisenok:
Дело в том, что под отдельной крышечкой рядом со счетчиком есть две синие штучки, которые если подняты вверх, то свет есть. Выбивает только одну, т.е. первую, рядом с которой написано то, что не выделено, а над второй, которую не выбивает написано то, что выделено жирным шрифтом.
Shturman:
У вас выбивает именно УЗО, а не автомат. Где то есть утечка тока на которую и реагирует УЗО. Нужно установить какую-то закономерность срабатывания УЗО, иначе выяснить причину очень сложно.
DAIM:
Ну для начала нужно избавиться от всех переходников, затем заменить вилку (раз уж вы сами говорите, что потрогаешь и контакт появляется/пропадает). Тем более нужно понимать, что тройники бывают вообще ужасного "никакого" качества - как правило, народ и покупает что подешевле на базаре... А потом оно, естественно, все горит...
lisenok:
Я наверное не правильно выразилась. Дело в том, что холодильник на прямую к розетке 220 вольт подключать нельзя, т.к. он сгорит, для этого существует устройство, которое я назвала переходником. Это устройство для холодильника делает меньше напряжение, не 220, а, кажется 112. Вот провод от этого устройства и подключается к розетке, а уже в это устройство подключается холодильник.
Навигация