Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Селективность
Серый:
--- Цитата: Skeptik от 01.08.2012, 04:20:29 ---Буду краток: Какие нужну параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?
--- Конец цитаты ---
Такой же краткий ответ - рекомендуется при выборе номинального тока АВ, стоящих последовательно в одной цепи, принимать стандартные значения, отличающиеся на 2 величины. Иными словами, из ряда 10-16-25-32-40-63 А, если имеется этажный на 32А, квартирный должен быть не 25, а 16А. Либо оставить квартирный 25, а этажный заменить на 40А.
Но если это сделать затруднительно, тогда загрубить отсечку более мощного автомата, используя, к примеру, характеристику D. И/или очуствить отсечку квартирного, заменив с С на х-ку В.
sergey_sav®:
--- Цитата: evs от 01.08.2012, 03:57:50 ---... "мгновенность" расцепителей - грубая абстракция.
--- Конец цитаты ---
Но как ни странно, эта "абстракция" имеет место быть в рассматриваемом случае... ;)
--- Цитата: electro от 01.08.2012, 13:42:32 ---поставьте групповой автомат тип В, пределы отключения от 3 до 5 номиналов
в итоге предел перемещается от 75 до 125 Ампер
наложения нет
--- Конец цитаты ---
Это почему же нет? ХитрО как изложили... ;) А при токе выше 125А автомат с характеристикой "В" уже не среагирует? Предложенный вариант тщетная попытка обеспечить селективность при КЗ, ибо при хороших линиях, когда ток КЗ (хоть и "абстрактно мгновенно") будет иметь величину 200А (предположим), то вероятность срабатывания обоих автоматов остаётся такой же.
electro:
--- Цитата: sergey_sav® от 02.08.2012, 01:20:02 ---А при токе выше 125А автомат с характеристикой "В" уже не среагирует?
--- Конец цитаты ---
подразумевалось ток сразу не становится 200 Ампер, требуется некоторое время чтобы он вырос
соответственно проходя и указанные мной номиналы
sergey_sav®:
--- Цитата: electro от 02.08.2012, 02:25:28 ---подразумевалось ток сразу не становится 200 Ампер, требуется некоторое время чтобы он вырос
--- Конец цитаты ---
Типа, медленно и плавно делаем короткое замыкание?... ;D
Это "некоторое время" ни коим образом не повлияет на время срабатывания автоматов, если только не идёт речь о тонких и длинных линиях, которых в типовых квартирах навряд ли удастся найти.
А посему и разговор о селективности по КЗ применительно к квартирам носит характер простой "околотеоретической" беседы в курилке...
evs:
--- Цитировать ---Но как ни странно, эта "абстракция" имеет место быть в рассматриваемом случае...
--- Конец цитаты ---
Не имеет. Каждый из рассматриваемых в данном сл. расцепителей срабатывает за вполне заметное (даже относительно полупериода сети) время. :)