Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Селективность

(1/9) > >>

Skeptik:
Всем привет.
Несколько рас сталкиваюсь с подобным эффектом.
Суть вопроса такова: при КЗ срабатывает АВ С25А(6000) в КЩ и АВ С32(6000) в ЭЩ, (АВ одного производителя).
Поправьте меня если я ошибаюсь - Может проблема в том что 6000 на 6000, и правильней было бы так -> 3000-4500(КЩ) и 6000(ЭЩ)???

sergey_sav®:
Нет тут никакой проблемы. Просто при КЗ величина тока оказывается достаточной для срабатывания мгновенных расцепителей автоматов с разными номиналами, включенных последовательно.
А приведённые циферки "6000" это коммутационная способность автомата и чем она выше, тем лучше, посему и нет резона её уменьшать...

evs:
Правильнее бы было сравнить реальные времятоковые характеристики и параметры дугогашения.

evs:

--- Цитировать ---Просто при КЗ величина тока оказывается достаточной для срабатывания мгновенных расцепителей автоматов с разными номиналами...
--- Конец цитаты ---
Не просто отнюдь. Существенно ещё и время воздействия этого тока и само значение тока, различное в каждый момент времени, бо "мгновенность" расцепителей - грубая абстракция.

Skeptik:
Буду краток: Какие нужну параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?