Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Селективность
electro:
--- Цитата: Skeptik от 01.08.2012, 03:16:49 ---при КЗ срабатывает АВ С25А(6000) в КЩ и АВ С32(6000) в ЭЩ, (АВ одного производителя).
--- Конец цитаты ---
как я понял
КЩ это квартирный щит
ЭЩ это этажный щит
--- Цитата: Skeptik от 01.08.2012, 04:20:29 ---Какие нужны параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?
--- Конец цитаты ---
вы же не описали всю картину вашего квартирного щита
если у вас 25 Ампер вводной автомат, а после него отходят группы автоматов или как
подробности, а лучше плюс еще фотографии
Skeptik:
--- Цитата: electro от 01.08.2012, 10:58:37 ---
--- Цитата: Skeptik от 01.08.2012, 03:16:49 ---при КЗ срабатывает АВ С25А(6000) в КЩ и АВ С32(6000) в ЭЩ, (АВ одного производителя).
--- Конец цитаты ---
как я понял
КЩ это квартирный щит
ЭЩ это этажный щит
--- Цитата: Skeptik от 01.08.2012, 04:20:29 ---Какие нужны параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?
--- Конец цитаты ---
вы же не описали всю картину вашего квартирного щита
если у вас 25 Ампер вводной автомат, а после него отходят группы автоматов или как
подробности, а лучше плюс еще фотографии
--- Конец цитаты ---
Правильно Вы со щитами всё поняли.
Не будем исходить из моих щитов, предположим, зная что возможен такой эффект, как собрать селективность чтобы подобное не случилось?
Ситуация такая: вводный С32(6000) -> 4мм2 -> групповой С25А(6000) -> 2.5мм2 -> случайный коротыш L+N ----> выбивает обе защиты, по важности горю желанием узнать почему сработка происходит с групповой и вводной защитой одновременно, ведь так не должно быть?!
ЗЫ- Во всех случаях нагрузка отсутствовала!!!
electro:
--- Цитата: Skeptik от 01.08.2012, 13:06:13 ---Ситуация такая: вводный С32(6000) -> 4мм2 -> групповой С25А(6000) -> 2.5мм2 -> случайный коротыш L+N ----> выбивает обе защиты, по важности горю желанием узнать почему сработка происходит с групповой и вводной защитой одновременно, ведь так не должно быть?!
--- Конец цитаты ---
тип автомата С подразумевается, что отключение автомата может произойти в пределах от 5 до 10 номиналов
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
вводной от 160 до 320 Ампер
групповой от 125 до 250 Ампер
поставьте групповой автомат тип В, пределы отключения от 3 до 5 номиналов
в итоге предел перемещается от 75 до 125 Ампер
наложения нет
я уже не говорю почему у вас групповой автомат на 25 Ампер, хотя для бытовых розеток подходит 16 Ампер
--- Цитата: Skeptik от 01.08.2012, 13:06:13 ---ЗЫ- Во всех случаях нагрузка отсутствовала!!!
--- Конец цитаты ---
если вы не видели самого короткого замыкания, то возможная причина отключения автоматов, пробой изоляции проводки или ее намокание
Shturman:
--- Цитата: Skeptik от 01.08.2012, 04:20:29 ---Буду краток: Какие нужну параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?
--- Конец цитаты ---
ИМХО, замена автомата С32 на D32 (характеристика расцепителя D) должна выправить ситуацию. Или, как и писал elektro, заменить груповой С25 на В25
Skeptik:
electro - короткое исходило от меня 8)
Понимание тенденции прошло успешно, Спасибо всем за участие ;)
Навигация
Перейти к полной версии