Тематический раздел > Электрощит
Выбрать и подключить УЗО, автоматы ???
sergey_sav®:
--- Цитата: Shturman от 05.07.2012, 13:50:31 ---
Ток УЗО должен быть ходя бы на одну ступень выше чем ток наибольшего автомата после этого УЗО.
--- Конец цитаты ---
... должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после УЗО, или не менее номинала автомата, установленного до УЗО.
Shturman:
--- Цитировать ---должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после УЗО, или не менее номинала автомата, установленного до УЗО.
--- Конец цитаты ---
Это в нормах где-то написано или это ваше мнение? Всё-таки надо учитывать какой-то коефициент спроса, а не просто складывать токи автоматов.
Ну а если не особо заморачиваться то установите два дифавтомата (на розетки и на стиралку) по 20 А, вместо УЗО и автоматов. Проводка при этом не менше 2,5 кв.мм.
sergey_sav®:
Выбор номинала УЗО по максимальному току аппаратов защиты установленных после него не выдумка, а норма, прописанная и нормативах и в рекомендациях производителей (в последних, как правило, и указывается о предпочтении выбора номинала на шаг выше).
Странно, что об этом не слышали.
DAIM:
Ну естественно на кухню нужно вести отдельную линию! Разделять свет и розетки - ваше дело. Лучше, если они будут на разных линиях. На стиралку, на кухню конечно же нужно ставить дифф.автомат или УЗО+автомат. На свет ставить УЗО или дифф.автомат не имеет смысла. На кабель 2,5 кв.мм 25А - много, нужно не более 20А. Ну и конечно же на вводе лучше еще поставить реле контроля напряжения.
Совершенно согласен с sergey_sav®! Нужно сложить номиналы автоматов и получим ток УЗО, т.к. здесь эта характеристика означает только ток, который могут выдержать контакты самого УЗО, поэтому не оправдано занижать его ток.
Shturman:
Хорошо, убедили. Вот такая вот схема. Что скажете?
Смотреть вложение
Навигация
Перейти к полной версии