Тематический раздел > Электрощит
Выбрать и подключить УЗО, автоматы ???
Shturman:
--- Цитировать ---а такая схемка:
от щетчика --------- Дифференциальный автомат АД-12 16А 30мА ----- УЗО 16А ----- 2 автомата на 16 А
--- Конец цитаты ---
Это вообще бредовая и неправильная схема
mr_yauhen:
Посмотрю на сколько ампер у меня стоит комутационный апарат перед счётчиком.
подытожим вышесказанное --- ставлю от счетчика дифавтоматы 3 шт на 16 А.... или автомат 1Р 10 А на свет (кабель 3 х 1,5), УЗО 16А, после УЗО автомат на розетки 1Р 16А (кабель 3 х 2,5), и автомат на стиралку 16 А (кабель 3 х 2,5)...
и еще в спальне я проложил проводку под розетки сечен7ием 1,5 мм
Shturman:
Я вот вам неправильно сказал про автомат после счётчика. Вот норма из ПУЭ.
"После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется"
--- Цитировать ---ставлю от счетчика дифавтоматы 3 шт на 16 А
--- Конец цитаты ---
Ну если имеете лишние деньги, то ставьте. И если вы ставите все три дифавтомата по 16 А то использование кабеля 3 х 2,5 не целесообразно Хватит 3 х 1,5. То же касаеться автоматов в другом варианте.
--- Цитировать ---УЗО 16А
--- Конец цитаты ---
Ток УЗО должен быть ходя бы на одну ступень выше чем ток наибольшего автомата после этого УЗО.
mr_yauhen:
Приведитие мне пж исправленную схему ...
Shturman:
Приведённая схема в моём первом сообщении остаётся в силе.
Навигация