Искрение между шиной заземления и батареей!!!

<< < (5/8) > >>

Shturman:

--- Цитировать ---тток нагрузки создаёт
падение напряжения на некачественном (высокоимпедансном) нуле, на котором одновременно висит 20х1(один !?) шина, при этом батарея заземлена гораздо более полноценно, нежели ноль.
--- Конец цитаты ---

Такой вариант возможен при условии наличия зануления корпусов приборов. Там, насколько я понял сделана система заземления ТТ. Связь между нулем и шиной заземления возможна только через зануления корпуса.

evs:
ТТ? В школе? Маловероятственно как-то выглядит.

Shturman:

--- Цитировать ---ТТ? В школе? Маловероятственно как-то выглядит.
--- Конец цитаты ---
Я имею ввиду не всю школу, а только пищеблок.

Цитата автора темы

--- Цитировать ---Насколько я помню,в щитовую вообще не заходит контур,на кухне металл.сборка от нее-то и отходит полоса где-то 20х1мм и ныряет на улицу в землю,мож там контур действительно сгнил,школа стоит уж лет 50
--- Конец цитаты ---

evs:
"Насколько помню", "мож" - замечательный ориентир, достоверный ;D
Гипотезе пробоя на корпус, в общем случае, противоречит экспериментальный факт зависимости сквозного тока батарея-полоса от нагрузки. Маловероятно, что каждый из одновременно включаемых нагревателей, составляющих нагрузку, имеет замыкание на корпус, да ещё и в одном и том же месте по длине спирали, да ещё и в разных устройствах...

Aлександр:
В первом сообщении не сказано, пяти-проводная система или четырех. Если школе 50, то скорее всего четырех... Состояние в цепи  нулевого провода проявляется через свечение ламп накала при при изменении несимметричной нагрузки в фазах, если про это не сказано, то будем считать, что ноль везде надежный... как мне представляется, то пол в пищеблоке бетонный, в нем проложены трубы, а в них провода (или кабели).... Если отдельными проводниками, то есть вероятность, что изоляцию при протягивании могли травмировать о края труб... Однажды видел, что монтажники в пол замуровали бронешланг, вместо труб... но есть вероятность попадания влаги в трубы подводки к плитам, и если сырость там давно, то семейство грибковых изоляцию подпортит, а это опять условия для утечек. Не мешало бы еще проверить наличие шагового напряжения по бетонному полу, персонал ведь ходит в обуви и может эти 50-60 вольт через подошву не "уловить", а уборщицы полы моют шваброй, тоже препятствие протеканию тока...
Система выравнивания потенциалов, при ее надежном и качественном исполнении как правило дает понять, что в системе хорошие утечки только через горящие предохранители или резком увеличении показаний счетчика... Однозначно можно сказать, что с выравниванием потенциалов в вашем пищеблоке плохая обстановка, Надо проверять заземляющее устройство (ПУЭ), И место где хорошая утечка тока, или где этот ток наводится (конечно мала вероятность того, что в школе есть серьезная установка излучающая магнитное поле, чтобы шина искрила, но как вариант для размышления)... Изоляцию в пищеблоке мегером обязательно надо проверить, каждый провод относительно контура и батареи, при этом индуктор надо крутить подольше пока показания не стабилизируются... А батарею обязательно заземлить на время работы с мегером, отдельным проводом...