Тематический раздел > Защита и Заземление

Искрение между шиной заземления и батареей!!!

<< < (8/8)

dcent25:
Привет
      А нулевого провода от ТП и заземления    до эл. потребителей  школы ,  скорей всего то и нет ,а нулевые проводники подсоединены к  щиткам кое как ,то ли к  болтам ржавых труб ,то ли  к корпусу щитков зануленых к болтам этих ржавых(давно перегнивших в полу  труб).
      Необходимо как уже говорилось выше выполнить ревизию всех распределительных  щитков.Измерить  сопротивление заземляющих устройств здания . Затем призвести измерение металлосвязи межу заземляющими устройств здания (за исключением устройств защитного заземления молниезащиты).После положительных результатов измерений ,начиная с первого этажа ,проверить металлосвязь межу заземляющими устройств здания  и заземленными эл. потребителями.
  Для этих измерений  лучше пригласить аттестованную электротехническую лабораторию  вашего города

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии