Тематический раздел > Защита и Заземление
Искрение между шиной заземления и батареей!!!
olektric:
В школьной столовой на кухне шина от щита проходит в миллиметре от батареи отопления.При включении духового эл.шкафа или плиты между ними стабильное красное свечение и треск,а на батарее активный индикатор начинает светиться вполнакала.Тестер показывает между батареей и шиной 50-60В.Причем происходит это не просто при включении этих приборов,а при включении на них ТЭНов(нагрузки).Приборы заземлены,на корпус не прошивает.Батарея находится вообще далеко от приборов,как на ней напруга-то появляется???Пока засунул между батареей и шиной кусок пластика,но надо решать вопрос кардинально!Подскажите,как исправить и главное-почему это происходит?
aspid_das:
--- Цитата: olektric от 10.06.2012, 21:06:20 ---В школьной столовой на кухне шина от щита проходит в миллиметре от батареи отопления.При включении духового эл.шкафа или плиты между ними стабильное красное свечение и треск,а на батарее активный индикатор начинает светиться вполнакала.Тестер показывает между батареей и шиной 50-60В.Причем происходит это не просто при включении этих приборов,а при включении на них ТЭНов(нагрузки).Приборы заземлены,на корпус не прошивает.Батарея находится вообще далеко от приборов,как на ней напруга-то появляется???Пока засунул между батареей и шиной кусок пластика,но надо решать вопрос кардинально!Подскажите,как исправить и главное-почему это происходит?
--- Конец цитаты ---
Плохое соединение шины с общей нейтралью
danilll:
Надо наоборот,соединить шину с батареей проводником,чтоб убрать разность потенциалов. И шину с нейтралью тоже как следует.
electro:
--- Цитата: danilll от 11.06.2012, 01:22:34 ---Надо наоборот,соединить шину с батареей проводником,чтоб убрать разность потенциалов. И шину с нейтралью тоже как следует.
--- Конец цитаты ---
в первую очередь, займитесь щитовыми, проверьте все нулевые соединения от самого ввода в здание
а именно отключайте щиты, нулевые контакты разбирайте и зачищайте места их подключения
проверьте контур заземления здания [внешний осмотр] может он уже полностью сгнил, за лето можно установить новый
предварительно сами, а потом лаборатория пусть сделает замеры вашего контура
к радиатору и системе отопления, ничего не присоединяйте, не хватало чтобы еще детей ударило током
danilll:
согласно ПУЭ,все заземлители,водопроводы,и отопления в одном