Тематический раздел > Защита и Заземление

Искрение между шиной заземления и батареей!!!

<< < (3/8) > >>

danilll:
в том месте,где искрит,толком и не соединить,надо соединять

danilll:
надо соединять на вводе,а если его нет,то там,где возможно.

olektric:
Насколько я помню,в щитовую вообще не заходит контур,на кухне металл.сборка от нее-то и отходит полоса где-то 20х1мм и ныряет на улицу в землю,мож там контур действительно сгнил,школа стоит уж лет 50

electro:

--- Цитата: olektric от 11.06.2012, 02:38:59 ---Насколько я помню,в щитовую вообще не заходит контур,на кухне металл.сборка от нее-то и отходит полоса где-то 20х1мм и ныряет на улицу в землю,мож там контур действительно сгнил,школа стоит уж лет 50

--- Конец цитаты ---
контур заземления должен быть соединен на вводе в здание в главном распределительном щиту

evs:

--- Цитировать ---работая в сауне, чтобы снизить нагрузку на нуле, я убирал нулевой проводник из схемы соединения ТЭНов [звездой]

--- Конец цитаты ---
Бессмысленное и даже вредное действо. Если тэны одинаковые, то ток в нулевом проводнике и без убирания отсутствует.  А если разные, то на одном будет аварийный режим по напряжению.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии