--- Цитата: Магирус от 08.04.2012, 12:55:30 ---
--- Цитата: Серый от 08.04.2012, 12:17:42 ---Вариант № 4 можно несколько видоизменить и избежать тем самым плавления проводов. Меняем вводной АВ на аналогичный с независимым расцепителем.
--- Конец цитаты ---
Что-то не могу сообразить - можно по подробнее? Что за независимый расцепитель?
--- Конец цитаты ---
Обычно автоматический выключатель имеет в себе максимальный расцепитель (от перегрузки) и электромагинтный (от к. з.). Но иногда применяются исполнения с независмым расцепителем. Обычно используют такие в качестве вводных автоматов на станках (шлифовальный, например). Такой автомат имеет отдельную катушку электромагнита, которая, если подать напряжение на нее, отключает АВ. По технике безопасности станок должен иметь кнопку типа "грибок" с названием "Общий стоп". В случае, если надо быстро станок обесточить, оператор из любого положения может дотянуться и бахнуть по такой красной кнопке, которая замыкает своими контактами цепь питания независимого расцепителя и весь станок мгновенно обесточен.
Раньше это был автоматы типа АЕ2046, сейчас есть модульные приставки типа этой http://www.corumtrade.ru/goods/rascepitel-nezavisimyj-rn47
CorvuS:
Спасибо за исчерпывающие ответы. А что если поставить перемычку между N и PE, тогда в случае отгорания нуля мы будем иметь нейтраль в виде земли?
aspid_das:
--- Цитата: aspid_das от 08.04.2012, 23:34:26 ---
--- Цитата: CorvuS от 08.04.2012, 23:02:35 ---Спасибо за исчерпывающие ответы. А что если поставить перемычку между N и PE, тогда в случае отгорания нуля мы будем иметь нейтраль в виде земли?
--- Конец цитаты ---
Будем. Но ее будут иметь и все остальные потребители оставшиеся без нуля. И все через вашу перемычку.
--- Конец цитаты ---
evs:
Тогда это будет уже другая система заземления, да и требования к качеству заземлителя резко возрастают, ведь в этом случае через него будет течь разностный ток множества потребителей всего сегмента сети, оставшегося без нуля.
SVINTUS:
--- Цитата: evs от 08.04.2012, 23:56:29 ---Тогда это будет уже другая система заземления, да и требования к качеству заземлителя резко возрастают, ведь в этом случае через него будет течь разностный ток множества потребителей всего сегмента сети, оставшегося без нуля.
--- Конец цитаты ---
Сильно сказано!
Но проще и по-русски сказал aspid_das в предыдущем сообщении.