Как устранить разницу потенциалов 6В между N и РЕ?

<< < (3/6) > >>

sergey_sav®:

--- Цитата: aspid_das от 21.03.2012, 00:25:53 ---Только вот какой нюанс.

--- Конец цитаты ---
Нюанс может быть и не один, поэтому их и стоит учитывать перед выбором системы питания. Естественно, при не изолированных линиях и при отсутствии повторных заземлителей на ней применять TN-C-S не стоит...

evs:

--- Цитировать ---Как устранить разницу потенциалов 6В между N и РЕ?
--- Конец цитаты ---
Использовав любое сочетание из нижеследующих мер:
1) Уменьшить ток по N
2) Уменьшить длину N
3) Увеличить сечение N

aspid_das:


--- Цитата: evs от 21.03.2012, 14:55:54 ---
--- Цитировать ---Как устранить разницу потенциалов 6В между N и РЕ?
--- Конец цитаты ---
Использовав любое сочетание из нижеследующих мер:
1) Уменьшить ток по N
2) Уменьшить длину N
3) Увеличить сечение N

--- Конец цитаты ---

Я не догоняю. "Уменьшить ток по N" т.е. если вводной автомат выключен то между N и PE не будет 6В?
"Уменьшить длину N" это как? Объясните как эти меры приведут к желаемому результату?

dcent25:
Напряжение  это плавающее ,Обычно больше 6в не бывает.
Действительно  ни какого криминала в этом нет .
Насчет перемычки ,тоже полностью согласен, даже если и не будет обрыва нулевого провода ,она будет греться (в зависимости от сечения проводника перемычки).

dcent25:
"...правильнее будет если приходящий ноль со столба, сразу же соедините на корпус щита учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений"

 electro
 Это как корпус щита  учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений?"