Тематический раздел > Защита и Заземление

Как устранить разницу потенциалов 6В между N и РЕ?

<< < (4/6) > >>

dcent25:

--- Цитата: dcent25 от 18.07.2012, 00:29:07 ---"...правильнее будет если приходящий ноль со столба, сразу же соедините на корпус щита учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений"

 electro
 Это как "..на корпус щита  учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений?"

--- Конец цитаты ---

evs:

--- Цитировать ---Я не догоняю. "Уменьшить ток по N" т.е. если вводной автомат выключен то между N и PE не будет 6В?
Я тоже:  зачем -то/кем-то гоняться.
Если уменьшен ток по N, то уменьшено падение напряжения на сопротивлении N, при чём здесь какие-то вводные автоматы.

--- Цитировать ---"Уменьшить длину N" это как?
--- Конец цитаты ---
Да не важно как, отламыванием, откусыванием, распиливанием... Просто уменьшить как-либо.

--- Цитировать ---Объясните как эти меры приведут к желаемому результату?

--- Конец цитаты ---
А вот так: "падение напряжения пропорционально произведению длины и тока, отнесённому к сечению"
--- Конец цитаты ---

nikola38:
Что-бы убрать потенциал с нуля надо забить качественное повторное заземление на опоре .Потом сделать свой контур заземления и соеденить ноль с опоры и контур на шине в щитке при системе заземления TN-С-S .

evs:
Что бы убрать, надо ликвидировать ток в нулевом проводе. А то, что перечислили, это что бы уменьшить.

nikola38:
И как исбавиться от тока в нуле который как мы знаем идет по фазному проводнику через нагрузку и возвращается обратно по рабочему нулевому проводнику к источнику питания в квартире с однофазным питанием ? Потенциал присутствует иногда между нулем и землей когда в квартире отключенно питание и в нуле нет тока .

Навигация