Тематический раздел > Защита и Заземление
Как устранить разницу потенциалов 6В между N и РЕ?
dcent25:
--- Цитата: dcent25 от 18.07.2012, 00:29:07 ---"...правильнее будет если приходящий ноль со столба, сразу же соедините на корпус щита учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений"
electro
Это как "..на корпус щита учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений?"
--- Конец цитаты ---
evs:
--- Цитировать ---Я не догоняю. "Уменьшить ток по N" т.е. если вводной автомат выключен то между N и PE не будет 6В?
Я тоже: зачем -то/кем-то гоняться.
Если уменьшен ток по N, то уменьшено падение напряжения на сопротивлении N, при чём здесь какие-то вводные автоматы.
--- Цитировать ---"Уменьшить длину N" это как?
--- Конец цитаты ---
Да не важно как, отламыванием, откусыванием, распиливанием... Просто уменьшить как-либо.
--- Цитировать ---Объясните как эти меры приведут к желаемому результату?
--- Конец цитаты ---
А вот так: "падение напряжения пропорционально произведению длины и тока, отнесённому к сечению"
--- Конец цитаты ---
nikola38:
Что-бы убрать потенциал с нуля надо забить качественное повторное заземление на опоре .Потом сделать свой контур заземления и соеденить ноль с опоры и контур на шине в щитке при системе заземления TN-С-S .
evs:
Что бы убрать, надо ликвидировать ток в нулевом проводе. А то, что перечислили, это что бы уменьшить.
nikola38:
И как исбавиться от тока в нуле который как мы знаем идет по фазному проводнику через нагрузку и возвращается обратно по рабочему нулевому проводнику к источнику питания в квартире с однофазным питанием ? Потенциал присутствует иногда между нулем и землей когда в квартире отключенно питание и в нуле нет тока .
Навигация