Тематический раздел > Защита и Заземление
Как устранить разницу потенциалов 6В между N и РЕ?
haramamburu:
--- Цитата: komparator07 от 12.02.2012, 00:53:57 ---Встречался с такой проблемой, это связано с неравномерностью распределения нагрузки и плаванием нуля. Как я полагаю, на щите у вас нет перемычки между N и PE. Поэтому и ставят перемычку. Проблема исчезает. Главное чтобы N соединялся сразу после ввода до коммутационного аппарата.
--- Конец цитаты ---
Афигеть ....
SVINTUS:
--- Цитата: nik tamoy от 12.02.2012, 01:10:42 ---На следующий день я так и сделал заземлил ещё и нулевой проводник сразу с выхода со счёчикана землю .
--- Конец цитаты ---
Ну прям подарок для проверяющих из Энергосбыта!
Если они сидят на процентах от штрафов, то Вы им пару тысяч точно подбросили!!!
--- Цитата: nik tamoy от 12.02.2012, 01:10:42 ---И щас всегда применяю эту схему.
--- Конец цитаты ---
Применяете всегда (когда только успел?) только у себя или сделали это и всем знакомым?
electro:
--- Цитата: nik tamoy от 12.02.2012, 01:10:42 ---
--- Цитата: komparator07 от 12.02.2012, 00:53:57 ---Проблема исчезает. Главное чтобы N соединялся сразу после ввода до коммутационного аппарата.
--- Конец цитаты ---
На следующий день я так и сделал заземлил ещё и нулевой проводник сразу с выхода со счёчика на землю. А ноли розеток после узо отдельно на клемничек. И щас всегда применяю эту схему.
Это есть правильно????
--- Конец цитаты ---
правильнее будет если приходящий ноль со столба, сразу же соедините на корпус щита учета, а с него уже возьмете свой ноль
причем с разных болтовых соединений
--- Цитата: nik tamoy от 12.02.2012, 00:30:59 ---Небольшой котэджик, сделали электропроводку Н отдельно РЕ отдельно, сопротевление контура заземление 1,2Ом . Пришли сантехники устанавили котёл сказали закасчику что электропроводка сделана не правельно что не должно быть такого напряжения 6В мжду РЕ и Н. Запитка котэджа от воздушной линии ПЛ-04кВ
--- Конец цитаты ---
такое даже бывает, когда установлена перемычка, связано с сопротивлением провода и падением напряжения на нем, особенно когда контакты, где нибудь слабоватые
sergey_sav®:
Вообще то, никакого криминала нет, если есть разность потенциалов между N и РЕ. Точка измерения не указана, система заземления не указана, включены ли какие либо нагрузки в коттедже тоже не сказано... поэтому и огород городить не стоит. А сантехникам надо было сказать, чтобы занимались своим делом...
ИМХО
aspid_das:
Перемычка между N и PE это хорошо. Только вот какой нюанс. Оборвется ноль на столбе питающий ваш поселок и весь поселок по нулю запитается с вашего заземляющего контура через многострадальную перемычку. Чревато пожаром. (Кричат сантехники "Ура!" и в воздух чепчики бросают).
Навигация
Перейти к полной версии