Тематический раздел > Электрощит

Автомат на фазу и ноль

<< < (6/9) > >>

NAIVE:

--- Цитата: leonid0741 от 11.02.2012, 15:09:31 ---Уважаемые форумчане -эту тему по поводу защиты по нулю открыл Я ,причина заключается в следующем Ко мне на работе обратился сотрудник за советом, у него дома произошло следующее,в квартирном щитке ,что в коридорчике ,что то долбануло и всё в квартире погасло При осмотре щитка ,выяснилось ,что обгорел НОЛЬ который был подсоединён к корпусу щитка ну и соответственно к квартире А ФАЗНЫЙ остался живым ,то есть защита по фазе осталась  Он обратился ко мне за консултациуй так как я спец по электронному оборудованию А радиотехника и электрика как вы знаете не совсем близкие профессии хотя и есть много общего В результае у него гавкнул блок питания от компа,блок интернет подключения Спаркс,и люстра Но так как он в Инет доступа не имеет-сын не подпускает к компу -говорит ,что ты папа тупой для работы за компьютером,он попросил меня ,я и попытался это сделать предположив что должна быть защита и по нулю .посчитав ,что настоящие профессионалы подскажут,но оказывается у всех разные мненияЕму меняли в щитке автоматы -электрик по вызову ну и соответственно по 0защиту не поставил Так и на форуме большинство говорят ,что не надо Продолжим тему? Для этого и существуют форумы

--- Конец цитаты ---
И о чем Вы собираетесь помитинговать? Вам уже написали, что это ЗАПРЕЩЕНО и подробно объяснили почему запрещено. При отгорании "нуля" при 220 вольтах не должно быть такого, как Вы написали. Скорее всего, в квартиту Вашего знакомого подавалось трехфазное питание (380 В). Дальше "классика" отгорания "0". Дальше долго и безнадежно можно пытаться обЪяснять Вам и Вашему знакомому о защите от такого явления, но лучше отослать Вас на форум МАСТЕРСИТИ, где эта тема разжевана до мелочей. А самое реальное - своевременная профилактика электросистемы (там про это тоже подробно).

Ну, и не совсем в тему: что-то в последнее время в нашем форуме уж больно много " а давайте поговорим", "а я делаю вот так", "а почему не делать так-то". По-моему, мы начинаем забывать, что электричество подчиняется жестоким законам природы ( вспомним старинное строг закон, но он закон ). Я в таких случаях молодым электрикам обычно говорю: " Верь - не верь в Бога или в Черта, камлай - не камлай, но если сунешь сразу два пальца в розетку - не жди ничего хорошего. Не веришь - проверь: убить, может быть и не убьет, но капать с конца будет.
Может, я и не прав, но уверен, что любые форумы на темы электрики должны учить нуждающихся в совете строгому соблюдению правил и законов - пуэ,птб, снип и ГОСТов.И регулярно напоминать народную мудрость, что сапер ошибается раз в жизни, а электрик - два: первая его ошибка - он добровольно пишет"Прошу принять меня...", а сапера призывает райвоенкомат...

haramamburu:

--- Цитата: waspet от 11.02.2012, 20:03:57 ---Рассмотрим такой пример: перегрелся (слорел) двигатель или трансформатор. Изоляция обмоток нарушена и поэтому токоведущие части соприкасаются с корпусом. Из-за межвиткового замыкания сработает один из автоматов. Если отключится N, то фаза останется на корпусе. Последствия могут быть очень разные.
Еще пример: разорвало ТЭН стиралки из-за чего сработал авомат на N, а фаза через воду останется на корпусе.

--- Конец цитаты ---
А если говорить о трех (пяти) проводке? ;) (это сарказм)

haramamburu:

--- Цитата: NAIVE от 11.02.2012, 20:11:08 --- При отгорании "нуля" при 220 вольтах не должно быть такого, как Вы написали. Скорее всего, в квартиту Вашего знакомого подавалось трехфазное питание (380 В). Дальше "классика" отгорания "0".

--- Конец цитаты ---
В хату могло заходить и 220, а вот отгорание... как правильно заметили, могло быть.... но на Общем нуле стояка (ПЕН)

NAIVE:

--- Цитата: haramamburu от 11.02.2012, 20:31:26 ---
--- Цитата: NAIVE от 11.02.2012, 20:11:08 --- При отгорании "нуля" при 220 вольтах не должно быть такого, как Вы написали. Скорее всего, в квартиту Вашего знакомого подавалось трехфазное питание (380 В). Дальше "классика" отгорания "0".

--- Конец цитаты ---
В хату могло заходить и 220, а вот отгорание... как правильно заметили, могло быть.... но на Общем нуле стояка (ПЕН)

--- Конец цитаты ---
В вопросе ясно написано, что это произошло в ДОМЕ. а не в КВАРТИРЕ сотрудника. Я просто не стал фантазировать про стояк.

haramamburu:
И какая разница? При отсутствии повторок (или при "фиктивных" повторках) - эт тоже самое