Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Распределение (разделение) электрической нагрузки по фазам (группам)

<< < (4/8) > >>

михал палыч:

--- Цитата: Владислав от 28.10.2016, 02:25:29 ---Как я понял про систему TN-C-S. В моем случае с опоры сип кабель подключен к 3-х полюсному АВ далее счетчик, АВ и счетчик находятся в пластмассовом щитке который стоит на улице. Возле щитка забиваю штырь(или сделать нормальный контур заземления) завожу в щиток и соединяю его с N проводником далее по кабелю ВВГнг 4×4 (уже прокинуто 23 метра) заходит в распределительный щиток который находится внутри дома и вот в этом щитке я разделяю на N и РЕ проводники. Верно ли?

--- Конец цитаты ---
1. штырь забитый в землю не является нормальным  заземлителем :D 2. при прокладке кабелем делать дополнительное заземление РЕN на вводе здание (как на схеме) не требуется, проводники разделяются на вводе щита до противопожарного УЗО .
Сообщения объединены: 28.10.2016, 10:55:01
--- Цитата: Владислав от 28.10.2016, 10:40:34 ---В схеме я не могу понять где соеденяются кабель СИП с кабелем ВВГнг. В щитке который дома, на улице или на крыше?

--- Конец цитаты ---
Может так будет понятней

Владислав:
Михал палыч спаибо за терпение. С последней схемой всё отлично понятно. Если що на улице пластмассовый то можно не забивать возле него штырь или необходимо для присоединения РЕ к N  после счетчика. А во дворе планируется контур заземления который пойдет в щиток находящийся внутри дома.

Topmo3:

--- Цитата: михал палыч от 28.10.2016, 10:32:25 ---Для системы TN-C/TN-C-S требуется наличие следующих факторов: дополнительное заземление опор по всей трассе,
--- Конец цитаты ---
Это требования относится к сеетевикам, при прокладке сетей электропитания ...

--- Цитировать ---... дополнительное заземление щита учета ( щита который стоит на улице) и дополнительный заземлитель на участке (можно объеденить).
--- Конец цитаты ---
Эти требования относятся и к TN-C-S и к ТТ ... TN-C запрещен.

--- Цитировать ---... и все потребители были запитаны по этой схеме.
--- Конец цитаты ---
Это Вы про каких потребителей идет речь? Про соседей по улице чоли ... или приборы имеющиеся  у Владислава? Вообще-то разницы нет ... и в том и другом случае ... бред.

--- Цитировать ---В системе  TN-C/TN-C-S по  ПУЭ тоже требуется  установки УЗО или диффов на розеточные группы и другие силовые потребители, уличное освещение и в опасных помещениях.
--- Конец цитаты ---
Приведите плиз пункт ПУЭ, которое требует применения дифзащиты при системе TN-C-S (TN-C - запрещен).

михал палыч:

--- Цитировать ---Приведите плиз пункт ПУЭ, которое требует применения дифзащиты при системе TN-C-S (TN-C - запрещен).

--- Конец цитаты ---
Уважаемый Тормоз Эти вопросы обсуждали уже не раз и не два ;D на этом форуме, приводились нормативные документы.Но Вам похоже все по...., твердите бред про запрет TN-C . Не возможно запретить сеть на которой работают промышленые предприятия, боллерные, насосные , котельные и т.д. пущеные в строй до 7- го ПУЭ. Весь старый жилой фонд выполнен так-же по системе TN-C.

--- Цитировать ---Это требования относится к сеетевикам, при прокладке сетей электропитания ...

--- Конец цитаты ---
Передать местную сеть ( к примеру в СНТ)сетевикам почти не возможно, так что состояние проводов, заземления , опор и трансформатора на балансе собственника.
--- Цитировать ---Эти требования относятся и к TN-C-S и к ТТ ... TN-C запрещен.

--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---Это Вы про каких потребителей идет речь? Про соседей по улице чоли ... или приборы имеющиеся  у Владислава? Вообще-то разницы нет ... и в том и другом случае ... бред.

--- Конец цитаты ---
Подумайте на досуге что будет при отгорание  общего нуля у потребителя , если только он один сделал все по правилам  :) и будет ли разница. :D

Topmo3:

--- Цитата: михал палыч от 31.10.2016, 11:48:02 ---... приводились нормативные документы.Но Вам похоже все по...., твердите бред про запрет TN-C . Не возможно запретить сеть на которой работают промышленые предприятия, боллерные, насосные , котельные и т.д. пущеные в строй до 7- го ПУЭ. Весь старый жилой фонд выполнен так-же по системе TN-C.
--- Конец цитаты ---
Спуститесь на землю ... причем тут пром_предприятия и старый жил_фонд?!!!
Автор хочет сделать в своем доме электрику, т.е. или сделать вновь или сделать реконструкцию! Перечитайте ПУЭ, п.1.1.1. и особенно п.7.1.13.(обязательность применения TN-S или TN-C-S) и п.7.1.21.(запрет на использование  TN-С).

--- Цитировать --- Передать местную сеть ( к примеру в СНТ)сетевикам почти не возможно, так что состояние проводов, заземления , опор и трансформатора на балансе собственника.
--- Конец цитаты ---
К чему это Вы написали? Или Вы предлагаете теперь автору ... прежде чем делать свою электрику ... привести в порядок сети всего СНТ?

--- Цитировать --- Подумайте на досуге что будет при отгорание  общего нуля у потребителя , если только он один сделал все по правилам  :) и будет ли разница. :D
--- Конец цитаты ---
Если у него отгорит общий нуль ... значит он сам себе злобный буратино .... значит сделал у себя не правильно. Причем тут соседи?

з.ы.... вот подумал ... возможно Вы не умеете грамотно излагать свои мысли, т.е. правильно думаете, а пишите не то. ;D
Кстати про "отгорание общего нуля" и системы TN или TТ ... автор упорно скрывает, на вопросы не отвечает ... что у него там за сеть ... ВЛ или ВЛИ!  ;D

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии