Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Распределение (разделение) электрической нагрузки по фазам (группам)

<< < (8/8)

Topmo3:

--- Цитата: Владислав от 05.11.2016, 23:53:37 ---Делаю систему ТТ, ...
--- Конец цитаты ---
Чем вызвано Ваше решение в пользу ТТ?  :o
Тогда Вашу схему (последнюю), нужно дополнить еще не менее трех УЗО ... больше лучше, это не считая автоматов на освещение ... и перемычку "деления" убрать.

aspid_das:

--- Цитата: Topmo3 от 06.11.2016, 01:35:19 ---Тогда Вашу схему (последнюю), нужно дополнить еще не менее трех УЗО ...

--- Конец цитаты ---


Дык как бы дифф на входе. Зачем ещё три?

Topmo3:

--- Цитата: aspid_das от 06.11.2016, 12:56:34 ---Дык как бы дифф на входе. Зачем ещё три?
--- Конец цитаты ---
1. Не помню ... требование или рекомендация ПУЭ ... многоуровневая дифзащита (речь идет только о ТТ);
2.Изначально, при разговоре о системах, речь идет о защите человека, а не о оборудовании ...  на вводе у него на 300мА - т.е. предназначена для защиты линий (кабелей), а никак не человека.
Ставить на вводе 30мА не советую, по причине пункта 1 и ради более спокойной жизни (частой пробежки из дома до вводного щитка).  ;D

Владислав:
Докупил 4 штуки дифавтоматов для системы ТТ, разделение на Ре и N проводников не будет. Подскажите пожалуйста с каким током утечки 100 или на 300 поставить после счетчика.

Topmo3:

--- Цитата: Владислав от 07.11.2016, 09:18:11 ---Докупил 4 штуки дифавтоматов для системы ТТ, разделение на Ре и N проводников не будет.
--- Конец цитаты ---
Вы таки не ответили, почему отказались от системы TN-C-S?
Интересуюсь не ради того, чтобы отговаривать, выбор это Ваше право.

--- Цитата: Владислав от 07.11.2016, 09:18:11 --- Подскажите пожалуйста с каким током утечки 100 или на 300 поставить после счетчика.
--- Конец цитаты ---
Этот вопрос решается/подсчитывается Вами ... методику расчета подсказывает п.7.1.83. ПУЭ
--- Цитата: ПУЭ ---п.7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
--- Конец цитаты ---
... надо сложить все линии и нагрузки, если укладывается в 30 мА - то ставить УЗО на 100 мА, если укладывается в 100 мА - то ставить УЗО на 300 мА. Желательно чтобы этот дифавтомат был с буквой S (т.е. селективный)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии