Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Распределение (разделение) электрической нагрузки по фазам (группам)

<< < (7/8) > >>

sergey_sav®:

--- Цитата: Владислав от 05.11.2016, 00:56:41 ---кстати было написано что при системе TN-C дифавтоматы ставить запрещено.

--- Конец цитаты ---
Забудьте, это безграмотная шутка... Запрещено использовать УЗО в четырёхпроводке TN-C

Владислав:
Верно?

aspid_das:

--- Цитата: Владислав от 05.11.2016, 02:52:51 ---Верно?

--- Конец цитаты ---

Да

Topmo3:

--- Цитата: Владислав от 05.11.2016, 00:56:41 ---кстати было написано что при системе TN-C дифавтоматы ставить запрещено. Живу в пятиэтажке, в квартирах двухжильный алюминиевый провод, в подъездных щитках стоят диф автоматы которые во время грозы бывает срабатывают!
--- Конец цитаты ---
Вы для чего это пишите? К чему припутывать многоквартирный дом, если хотите разобраться со своим частным жильем? Если для Вас нет разницы делайте по подобию ...  ;D

К Вам приходит TN-C (по опорам) ... Вы должны сделать переход из этой системы (в водном щитке) на систему TN-C-S или ТТ.
При TN-C-S приходящий PEN делится на N (рабочий нуль) и PE (защитный проводник) ... дифавтоматы и УЗО только рекомендуются.
При ТТ ничего делить не надо ...   дифавтоматы и УЗО обязательны к применению.

Поддерживаю совет по освещению ... им нужны свои автоматы  ... при чп на розетках, будете в темноте искать причину?

Владислав:
Делаю систему ТТ, а про освещение конечно же ставлю свои автоматы.