Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Распределение (разделение) электрической нагрузки по фазам (группам)

<< < (5/8) > >>

михал палыч:

--- Цитата: Topmo3 от 31.10.2016, 12:46:08 ---Спуститесь на землю ... причем тут пром_предприятия и старый жил_фонд?!!!
Автор хочет сделать в своем доме электрику, т.е. или сделать вновь или сделать реконструкцию! Перечитайте ПУЭ, п.1.1.1. и особенно п.7.1.13.(обязательность применения TN-S или TN-C-S) и п.7.1.21.(запрет на использование  TN-С).

--- Конец цитаты ---
Как выяснилось,( в отличии от Вашего изложения), все же TN-C не запрещена, а недопускается в определеных случаях.

--- Цитировать ---К чему это Вы написали? Или Вы предлагаете теперь автору ... прежде чем делать свою электрику ... привести в порядок сети всего СНТ?

--- Конец цитаты ---
Я предлогаю ему убедится ,что сеть TN-C-S не навредит его имуществу и здоровью.


--- Цитировать ---вот подумал ... возможно Вы не умеете грамотно излагать свои мысли, т.е. правильно думаете, а пишите не то.

--- Конец цитаты ---
Исправил:
Подумайте на досуге что будет у потребителя,  при отгорание  общего нуля на трансформаторной подстанции , если только он один сделал все по правилам   и будет ли разница. 

--- Цитировать ---Кстати про "отгорание общего нуля" и системы TN или TТ ... автор упорно скрывает, на вопросы не отвечает ... что у него там за сеть ... ВЛ или ВЛИ! 

--- Конец цитаты ---
А какая разница, при проложенном в зеле 4х жильном кабеле, чем и как сделана внешняя сеть?. ;D
--- Цитировать ---TN-C запрещен.


--- Конец цитаты ---
Остается только ТТ или как ? :)

Topmo3:

--- Цитата: михал палыч от 31.10.2016, 13:27:16 --- Как выяснилось,( в отличии от Вашего изложения), все же TN-C не запрещена, а недопускается в определеных случаях.
--- Конец цитаты ---
Если можно, поподробней плиз ... это в каких случаях, электропитание жилых зданий, разрешается по системе  TN-C?

--- Цитировать --- Я предлагаю ему убедится ,что сеть TN-C-S не навредит его имуществу и здоровью.
--- Конец цитаты ---
Т.е. Вы считаете, что TN-C-S опаснее ТТ?

--- Цитировать ---Подумайте на досуге что будет у потребителя,  при отгорании  общего нуля на трансформаторной подстанции , если только он один сделал все по правилам   и будет ли разница.
--- Конец цитаты ---
Вы хотите сказать, что при системе ТТ, не опасна эта неисправность?
Я не понимаю к чему Вы клоните ... защита от "отгорания" - в установке реле напряжения и оно не зависит от применяемой системы. 

--- Цитировать ---А какая разница, при проложенном в зеле(?) 4х жильном кабеле, чем и как сделана внешняя сеть?
--- Конец цитаты ---
Мде ... не ожидал от Вас.  :(
Голые провода на столбах (ВЛ) не обеспечивают должную сохранность линии (перехлест, обрыв и т.д.)... при них только ТТ.
При СИП на опорах (ВЛИ) ... должны, согласно п.7.1.13., TN-C-S ... как сами писали, всё это уже не раз пережевано было.
Система TN-C-S, финансово, более выгодна потребителю ... основной защитой являются простые автоматы (правильно подобранные) ... дополнительная дифзащита, только рекомендуется или обязывается при особых случаях.
При ТТ, применение дифзащиты, обязательно, притом многоуровневая ... так что цены у систем не сравнимы ... а это проблема у большинства, в сельской местности.

михал палыч:
Тормоз Смысла что-то дальше объеснять  именно Вам не вижу, Вы умете читать не как все, а наоборот.Не важно что написано и где напиписано, но вы всегда правы, ваше упрямство п.....Вы сравниваете сети- сравнивайте полностью, тогда может быть поймете какая опасней, и читайте не только ПУЭ, что-бы утверждать где что ставить. Исправлять мои грамматические ошибки и описки  можете сколько угодно, зато я точно знаю как пишется слово кондом, в вашем случае старый.

Topmo3:

--- Цитата: михал палыч от 31.10.2016, 16:36:23 ---Тормоз Смысла что-то дальше объяснять  именно Вам не вижу,
--- Конец цитаты ---
Зачем объяснять, я и не просил ... приведи пункт нормативного документа, подтверждающий твое утверждение и совет ... и всё.

--- Цитировать --- Вы умете читать не как все, а наоборот.
--- Конец цитаты ---
Читаю то, что написано ... если не можешь грамотно/понятно писать - нехрен давать советы по электрике ... могут не так понять.

--- Цитировать ---Не важно что написано и где напиписано, но вы всегда правы,
--- Конец цитаты ---
Укажи/процитируй меня, где я утверждал, что всегда прав, и где не давал ссылку на соответствующий пункт.

--- Цитировать ---Вы сравниваете сети- сравнивайте полностью, тогда может быть поймете какая опасней,
--- Конец цитаты ---
Прошу объяснить, чем отличаются, питающие потребителей, сети (окромя того, что бывают ВЛ и ВЛИ) ... и какое отношение, эти различия, имеют к выбору применямой системе заземления? Только прошу не повторять того, что я уже писал выше ... как я понял, там не согласился со мной, а имеешь собственное мнение.

--- Цитировать ---... и читайте не только ПУЭ, что-бы утверждать где что ставить.
--- Конец цитаты ---
Предлагаете ПУЭ не верить? Что еще почитать?

--- Цитировать --- Исправлять мои грамматические ошибки и описки  можете сколько угодно, зато я точно знаю как пишется слово кондом, в вашем случае старый.
--- Конец цитаты ---
Великое достижение ... как я понял не повезло тебе, с воспитанием ... сочувствую ... ну да ладно ... дети за родителей не отвечают ... привет Паше.

михал палыч:
Ну пожалуй начнем ;D Вся каша заварилась из-за  фразы
--- Цитировать ---Для системы TN-C/TN-C-S требуется наличие следующих факторов: дополнительное заземление опор по всей трассе, дополнительное заземление щита учета ( щита который стоит на улице) и дополнительный заземлитель на участке (можно объеденить) .Также желательно чтобы воздушка  была выпыполнена СИП и все потребители были запитаны по этой схеме. В системе  TN-C/TN-C-S по  ПУЭ тоже требуется  установки УЗО или диффов на розеточные группы и другие силовые потребители, уличное освещение и в опасных помещениях.

--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---Для системы TN-C/TN-C-S
--- Конец цитаты ---
обычное обозначение перехода с одной системы заземления на другую, сделать сразу от ТП систему  TN-C-S обычно не возможно, делается на вводе в дом или ВРУ.
--- Цитировать ---требуется наличие следующих факторов: дополнительное заземление опор по всей трассе, дополнительное заземление щита учета ( щита который стоит на улице) и дополнительный заземлитель на участке (можно объеденить)
--- Конец цитаты ---
Все соответствуэт ПУЭ, дальше
--- Цитировать ---Также желательно чтобы воздушка  была выпыполнена СИП
--- Конец цитаты ---
Запрета на ситему TN-C-S  на неизолированной ВЛ нет ( если есть текст в студию), есть только возможность перехлеста и отгорания нуля, по этому если выбирать эту систему  нужно
--- Цитировать ---дополнительное заземление опор по всей трассе
--- Конец цитаты ---
и
--- Цитировать ---и все потребители были запитаны по этой схеме
--- Конец цитаты ---
, что-бы  дополнительное заземление  РЕN проводника не стало причиной пожара.
--- Цитировать ---В системе  TN-C/TN-C-S по  ПУЭ тоже требуется  установки УЗО или диффов на розеточные группы и другие силовые потребители, уличное освещение и в опасных помещениях.

--- Конец цитаты ---
Здесь я некоректно сослался только на ПУЭ, но есть ГОСТ 50571.3
--- Цитировать ---411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
- штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника. (Докипедия: ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током)
--- Конец цитаты ---
Это мы разобрали мое сообщение к которому вы прицепились. А теперь Ваше
--- Цитировать ---Система TN-C-S, финансово, более выгодна потребителю ... основной защитой являются простые автоматы (правильно подобранные) ... дополнительная дифзащита, только рекомендуется или обязывается при особых случаях.
При ТТ, применение дифзащиты, обязательно, притом многоуровневая ... так что цены у систем не сравнимы ... а это проблема у большинства, в сельской местности.

--- Конец цитаты ---
Вроде все правильно, но тогда объясните как человеку выполнить требования толмута
--- Цитировать ---7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
--- Конец цитаты ---
Как

Навигация