Автор Тема: выбор стабилизатора для защиты оборудования и лампы накаливания часто перегорают  (Прочитано 20871 раз)

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Всем день добрый.
Была такая ситуация. В начале апреля в утренние часы проскочило несколько скачков напряжения. Пострадало два десятка видеокамер наблюдения, которые были ничем незащищены (питание через блок 220/12В). Причем что интересно, условно говоря, на фазе было установлено порядка 35 камер, а выгорели 21 штука. Странно...
Вышестоящее руководство обязало установить стабилизаторы. Пофазно.
Для справки: 3-х этажное здание, соответственно на каждом этаже своя фаза, потребляемая мощность на каждой из фаз составляет около 8 кВт, лучше взять на перспективу 10 кВт.
Что посоветуете? Достаточно ли будет одного стабилизатора, конечно для каждого этажа свой?
И еще. В этом здании ужас как перегорают лампочки!!! Чаще всего именно в момент включения. Установлены обычные накаливания, ЛИСМА. Поскольку средств нет вовсе, позволить установить экономки, а уж тем более светодиодные, я себе позволить не могу. Это для меня крайне серьёзный вопрос. Подскажите, из первого вопроса, те самые стабилизаторы немного спасут ситуацию?
Для справки: с месяц назад совместно с сетевиками производился замер напряжения на клеммах на выходе с ТП. Были такие результаты: 236-241-238. По ПУЭ вроде как должно быть выше не более 5% и не ниже 10. То есть немного перебор. Но сетевики с этим не согласны, мол это нормально. А я с этими лампочками просто умаялся!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Для справки: 3-х этажное здание, соответственно на каждом этаже своя фаза, потребляемая мощность на каждой из фаз составляет около 8 кВт, лучше взять на перспективу 10 кВт.
Что посоветуете? Достаточно ли будет одного стабилизатора, конечно для каждого этажа свой?
при выборе стабилизатора. потребляемую мощность умножайте на два. т.е. для вас необходим стабилизатор мощность 16 кВт

Установлены обычные накаливания, ЛИСМА.
причина перегорания ламп. может быть и как и в самих лампах, для этого смените производителя
так и в патронах в которые вкручиваете лампы, которые с течением времени и повышенной мощностью ламп (более 60 Ватт), подгорели их контакты, что и приводит к перегреву и сокращению срока службы ламп
также учитывайте, что срок службы примерно 1000 часов, посчитайте время горения ламп, может то на то и выходит

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Для справки: 3-х этажное здание, соответственно на каждом этаже своя фаза, потребляемая мощность на каждой из фаз составляет около 8 кВт, лучше взять на перспективу 10 кВт.
Что посоветуете? Достаточно ли будет одного стабилизатора, конечно для каждого этажа свой?
при выборе стабилизатора. потребляемую мощность умножайте на два. т.е. для вас необходим стабилизатор мощность 16 кВт

Установлены обычные накаливания, ЛИСМА.
причина перегорания ламп. может быть и как и в самих лампах, для этого смените производителя
так и в патронах в которые вкручиваете лампы, которые с течением времени и повышенной мощностью ламп (более 60 Ватт), подгорели их контакты, что и приводит к перегреву и сокращению срока службы ламп
также учитывайте, что срок службы примерно 1000 часов, посчитайте время горения ламп, может то на то и выходит
Т.е. на каждый этаж стабилизатор по 16 кВт? Не многовато ли...И он таки спасет от импульсных скачков напряжения?
Патроны изначально были керамика, в которых с течением времени выгорал центральный контакт. Были заменены на карболитовые, ну может где ещё остались единицы. Еще один немаловажный момент: лампы светят практически круглосуточно, по графику: одни с 06.00 до 22.00, другие наоборот. По сроку службы- не отрабатывают и половины!!!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Поставьте свое  КТП  и не "партесь"...

Dcent25

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Улыбнуло :D
А если серьезно? Может попробовать добиться понижения напруги на ТП от сетевиков? Но стабилизатор все-же установить необходимо. Вот только по мощности в 16 кВт мне кажется перебор.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
В начале апреля в утренние часы проскочило несколько скачков напряжения.
В большую или меньшую сторону?
Пострадало два десятка видеокамер наблюдения, которые были ничем не защищены (питание через блок 220/12В). Причем что интересно, условно говоря, на фазе было установлено порядка 35 камер, а выгорели 21 штука.
Может ноль "гуляет"(плохой контакт,от ТП до потребителей)?
Вышли со строя БП или сами камеры?
 
Вышестоящее руководство обязало установить стабилизаторы. Пофазно.
Что пофазно ,что сразу взять трехфазный,не имеет смысла! :)
Для справки: 3-х этажное здание, соответственно на каждом этаже своя фаза, потребляемая мощность на каждой из фаз составляет около 8 кВт,
Лучше завести на все этажи ,три фазы и разбросать их уже на этажах!
Да ! Кстати какое сечение кабеля до этажей?
 

И еще. В этом здании ужас как перегорают лампочки!!! Чаще всего именно в момент включения. Установлены обычные накаливания, ЛИСМА. Поскольку средств нет вовсе, позволить установить экономки, а уж тем более светодиодные, я себе позволить не могу. Это для меня крайне серьёзный вопрос.... я с этими лампочками просто умаялся!
На каких этажах?
Скорее всего ,плохие контакты в выключателях и патронах,посмотрите пропай проводов на цоколе ламп.
Или как писали выше смените производителя.
 
Для справки: с месяц назад совместно с сетевиками производился замер напряжения на клеммах на выходе с ТП. Были такие результаты: 236-241-238. По ПУЭ вроде как должно быть выше не более 5% и не ниже 10. То есть немного перебор. Но сетевики с этим не согласны, мол это нормально.
Замеры надо производить во время пиковых нагрузок , на входе на этажи .


Может попробовать добиться понижения напруги на ТП от сетевиков?
Они никогда не пойдут на это !
Так как в конце линий,от ТП до потребителей ,напряжение просядет намного ниже нормы....
Но стабилизатор все-же установить необходимо.
Не нужен, ни какой стабилизатор!!!
« Последнее редактирование: 26.06.2016, 01:28:59 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
В большую или меньшую сторону?
Неизвестно, скорее всего на повышение.
Может ноль "гуляет"(плохой контакт,от ТП до потребителей)?
Вышли со строя БП или сами камеры?
Остальное оборудование не пострадало. Только камеры, в БП нет никакой защиты.
 
Что пофазно,что сразу взять трехфазный,не имеет смысла! :)
Можно и так. Тогда на какую нагрузку брать?
Лучше завести на все этажи ,три фазы и разбросать их уже на этажах!
Да ! Кстати какое сечение кабеля до этажей?
Питание и так заведено на второй этаж, установлен 3-х фазный счётчик, а дальше раскидано по одной фазе на каждый этаж.
Общий вводной кабель 16 мм2, алюминий. после группы автоматов на каждый этаж идет по 6 мм2 медь.
 
На каких этажах?
Скорее всего ,плохие контакты в выключателях и патронах,посмотрите пропай проводов на цоколе ламп.
Или как писали выше смените производителя.
На всех. Я уже указал, что практически везде керамика заменена на карболит, причем достаточно не давно- не более полугода. Выключатели не трогаются вообще, включение идет общим автоматом, группами так сказать.
 
Замеры надо производить во время пиковых нагрузок, на входе на этажи.
Можно попробовать.
Не нужен, ни какой стабилизатор!!!
Постойте-ка, т.е. как не нужен? А как по-Вашему тогда обеспечить защиту тем самым БП для камер наблюдения? И, к тому же, именно стабилизатор поможет выровнять напряжение на вводе на каждом этаже. Разве нет? Вопрос: какой и насколько брать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Постойте-ка, т.е. как не нужен?
 как по-Вашему тогда обеспечить защиту тем самым БП для камер наблюдения?
Почитайте внимательно инструкции к БП ,там входные характеристики ,питающего напряжения разбросаны ,на очень большие пределы!
И, к тому же, именно стабилизатор поможет выровнять напряжение на вводе на каждом этаже. Разве нет?
На вводе в дом....? Нет!
Вопрос: какой и насколько брать?
Ищите причину выхода из строя видеокамер ,в другом ...!



P/S
Ответьте на вопросы заданные в посту №5 !
Иначе ,оказать Вам помощь, не возможно.....
« Последнее редактирование: 26.06.2016, 03:50:25 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Стабик это хорошо, но дорого. Я бы подходил более избирательно. На ЛН поставить защиту типа "гранит", что увеличит их жизнь значительно.
На БП видеокамер лучше поставить бесперебойник с встроенным стабиком. Если поставить стабик на всю линию дорого - используйте
реле защиты от перенапряжения. Ну и конечно просмотреть проводку на предмет плохого контакта.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
У всех "Гранитов" в характеристиках указано: напряжение на нагрузке не более 230В. В моем случае немного больше. Это существенный нюанс или допустимо?