Электрификация > Общий электротехнический форум
Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
михал палыч:
3-EFFECT
По ТУ:
Требуется установить :
-счетчик - есть+
- ограничитель мощности - нет- ,дорогая штука, типа ОМ-310 и подобные
- УЗО - есть+
-ОПН- есть без защиты нуля и II класса, но если будете менять выбирайте класс I+II и 3P+N, первый класс слишком дорогой.При переносе существующего имейте ввиду что однополюсные импортные УЗИП не работают на нуле, если найдете у себя российский ОПН -10 от Астро-узо, можете смело ставить .
-защита от к.з. и сверхтоков- есть+ :)
3-EFFECT:
Ограничитель мощности ставить не буду, счетчик приходили, пломбировали, а на счет вводного АВ, УЗИП, и пломбировки ГЗШ ни слова)
Да, если брать УЗИП 1 класса, то дорогой http://www.etm.ru/cat/nn/9815424/ , я правильно его посмотрел ? А этот 1+2 ? http://www.etm.ru/cat/nn/2660538/
А принцип работы УЗИП какой ? Почему не работает на ноле ?
Topmo3:
--- Цитата: igor от 27.03.2016, 14:31:10 ---После удара молнии в опору и выходу из строя компьютеров,у нас много кто захотел себе узип.
--- Конец цитаты ---
А с чего Вы решили, что время срабатывания УЗИП опережает работу других электронных приборов?
Найдите хоть один официальный сайт производителей (не просто торгашей - они тем более ничо не пишут), где написано, что защищается оборудование, а не просто электрические сети (линии). ;D
Я не отговариваю чела их устанавливать (нехай защищает линии ... они и ему нужны), просто прежде чем их устанавливать ... удостоверься, что на ТП (1 класс) и в конце линии (на последней опоре - 2 класс), тоже установлены ... иначе это мина (натурально - взрывающаяся).
В любом случае ... в грозу, держать в розетках подключенные блоки питания - дурость.
3-EFFECT:
Значит мне лучше вообще убрать этот УЗИП 2 класса?
Topmo3:
--- Цитата: 3-EFFECT от 28.03.2016, 16:53:40 ---Значит мне лучше вообще убрать этот УЗИП 2 класса?
--- Конец цитаты ---
Кто Вам, дистанционно, такие советы будет давать?!
Защита линий - дело комплексное и нужное (уже описал выше) ... если Вы уверены, что не одни и если СО подтвердит о наличии на линии УЗИП более высокого класса ... оставьте.
Предусмотрите, чтобы около них не было легковозгораемых материалов (видел фотки - вообще в отдельных ящиках люди устанавливают) ... кстати их пломбировать будут ... т.е. потом уже, убрать не получится, без вызова.
Могут приплести незаконное подключение (они же до счетчика) ... короче решать Вам. :)