3-EFFECT:
Всем здравствуйте ! Настало время менять электропроводку в загородном доме, и хочу услышать от Вас  кое какие советы, и так, описываю:

1. Ввод электричества - 3-х фазный, выделенной мощностью 15 кВт.
2. Из построек - дом ( 4 комнаты, прихожая, кухня, ванная комната ), гараж, мастерская, хоз. блок, баня, сарай.
3. Щит учета электроэнергии уже собран, и запитка была по старой внутренней, 2-х проводной сети.
4. 3-х фазных потребителей нету.
5. Планирую обойтись 3-мя щитами: 1. ЩУ(на фасаде здания) 2. ГРЩ (в доме) 3. РЩ в мастерской, для запитки всех уличных построек.
6. Начинка ЩУ: 1. АВ АВВ 3р С32 2. УЗИП 3. 3-х фазн. счетчик 4. АВ АВВ 3р С25 5. УЗО АВВ 4р S, 300мА, тип А.

Теперь что касаемо возникающих вопросов:
1. Что из защиты напичкать в ГРЩ дома ? Пока планировал поставить 3-х фазное реле напряжения+контактор. Т.к при пропадании одной из фаз, это реле отключается, тем самым оставляя без электричества и вовсе, то надумываю поставить до реле напряжения автоматический переключатель фаз. Магистраль ВЛ 0.4 кВ у меня голая Al, при перегорании предохранителя на ТП 10/0.4 кВ автоматический переключатель фаз выберет одну из оставшихся 2-х. Этот переключатель расчитан на 16А, его я защищу 10А АВ, и питать буду все освещение(дом+двор) чтоб хоть без света не сидеть на момент пропажы 1-й фазы.
2. Систему заземления хочу сделать ТТ, буду в роли защиты использовать АВ+УЗО. Сделаю хороший контур заземления.
3. Вводной кабель куплен, да и кабеля все куплены, все ГОСТ. Вводной ВВГнгls - 5х10, для розеток 3х2.5, освещение - 3х1.5. На постройки выведу кабель 5х4 думаю хватит.
4. Правила говорят что шлейфовать в розетках РЕ нельзя, на каждую розетку тянуть новый кабель с распред.коробки ?
5. По дому насчитал 6 роз. групп, и 2 группы освещения.
6. Как правильно организовать СУП и ДСУП ?
Пока все, остальное все по ходу)

sergey_sav®:
По вопросам, это лучше завтра...  ;)
А вот по вводному щитку уже есть замечания. При включении в розетку на динрейке любого оборудования, сработает вводное УЗО.

михал палыч:

--- Цитата: 3-EFFECT от 24.03.2016, 03:21:14 ---Всем здравствуйте ! Настало время менять электропроводку в загородном доме, и хочу услышать от Вас  кое какие советы, и так, описываю:

1. Ввод электричества - 3-х фазный, выделенной мощностью 15 кВт.
2. Из построек - дом ( 4 комнаты, прихожая, кухня, ванная комната ), гараж, мастерская, хоз. блок, баня, сарай.
3. Щит учета электроэнергии уже собран, и запитка была по старой внутренней, 2-х проводной сети.
4. 3-х фазных потребителей нету.
5. Планирую обойтись 3-мя щитами: 1. ЩУ(на фасаде здания) 2. ГРЩ (в доме) 3. РЩ в мастерской, для запитки всех уличных построек.
6. Начинка ЩУ: 1. АВ АВВ 3р С32 2. УЗИП 3. 3-х фазн. счетчик 4. АВ АВВ 3р С25 5. УЗО АВВ 4р S, 300мА, тип А.

--- Конец цитаты ---

1.15кВт- примерно 22,7А
6.Начинка ЩУ:
1. АВ АВВ 3р С32 -?
2. УЗИП - для каких целей?, какой класс -? Где автомат перед УЗИП-? Как защишаете N-? При срабатывание будете вызывать представителя электроснабжающей организации для замены?
3. 3-х фазн. счетчик
4. АВ АВВ 3р С25
5. УЗО АВВ 4р S, 300мА, тип А.-ток-?
Про розетку написали выше, где узо или диф перед розеткой?

--- Цитировать ---Теперь что касаемо возникающих вопросов:
1. Что из защиты напичкать в ГРЩ дома ? Пока планировал поставить 3-х фазное реле напряжения+контактор. Т.к при пропадании одной из фаз, это реле отключается, тем самым оставляя без электричества и вовсе, то надумываю поставить до реле напряжения автоматический переключатель фаз. Магистраль ВЛ 0.4 кВ у меня голая Al, при перегорании предохранителя на ТП 10/0.4 кВ автоматический переключатель фаз выберет одну из оставшихся 2-х. Этот переключатель расчитан на 16А, его я защищу 10А АВ, и питать буду все освещение(дом+двор) чтоб хоть без света не сидеть на момент пропажы 1-й фазы.
2. Систему заземления хочу сделать ТТ, буду в роли защиты использовать АВ+УЗО. Сделаю хороший контур заземления.
3. Вводной кабель куплен, да и кабеля все куплены, все ГОСТ. Вводной ВВГнгls - 5х10, для розеток 3х2.5, освещение - 3х1.5. На постройки выведу кабель 5х4 думаю хватит.
4. Правила говорят что шлейфовать в розетках РЕ нельзя, на каждую розетку тянуть новый кабель с распред.коробки ?
5. По дому насчитал 6 роз. групп, и 2 группы освещения.
6. Как правильно организовать СУП и ДСУП ?
Пока все, остальное все по ходу)

--- Конец цитаты ---
1. ;)
2. Если нет в ТЗ других требований :).Придется переделать N и РЕ в ШУ
3.Вводной кабель 10 кв.мм  ??? от куда- куда?
4.Правильно,  а вот тянуть отдельный кабель не обязательно, есть разрешеные способы соединения РЕ
6. по ПУЭ ;D

3-EFFECT:
1. Вводным кабелем 5х10 назвал от щита учета, до ГРЩ дома.
2. Ответвление от магистрали - 4х16 Al СИП.
3. В щите учета пломбируются: Вводной АВ, УЗИП, счетчик - отдельными пластиковыми боксами, однодверный щит .
4. Вводное селективное УЗО на 63 А конечно же)
5. Перед розеткой в щите учета подумаю, может и поставлю свое УЗО.
6. АВ перед УЗИП есть же, который на С32. Вот ссылка на УЗИП http://www.etm.ru/cat/nn/2682863/ , от попаданий молнии на ВЛ 0.4 кВ.

михал палыч:

--- Цитата: 3-EFFECT от 24.03.2016, 11:51:39 ---1. Вводным кабелем 5х10 назвал от щита учета, до ГРЩ дома.

--- Конец цитаты ---
А какой АВ будет защищать этот кабель?

--- Цитировать ---3. В щите учета пломбируются: Вводной АВ, УЗИП, счетчик - отдельными пластиковыми боксами, однодверный щит .

--- Конец цитаты ---
Как будете менять модули в УЗИП?Выделеная мошность на 22,7А , а у вас 32А на вводе, могут возникнуть вопросы.

--- Цитировать ---5. Перед розеткой в щите учета подумаю, может и поставлю свое УЗО.

--- Конец цитаты ---
Система ТТ- УЗО обязательно, и желательно после противопожарного :)

--- Цитировать ---6. АВ перед УЗИП есть же, который на С32. Вот ссылка на УЗИП http://www.etm.ru/cat/nn/2682863/ , от попаданий молнии на ВЛ 0.4 кВ.

--- Конец цитаты ---
На УЗИП после вводного АВ рекомендуют ставить свой АВ или плавкие вставки.Почему нет защиты нуля при ВЛ из неизолированного провода  не понятно :o Да и защитит ли УЗИП 2го типа от молнии большой ?

--- Цитировать ---OVR Тип 2 – для безопасного замыкания на землю импульсов тока при удаленном ударе молнии или при переключениях в системе электропитания. Они не предназначены для защиты при прямом попадании молнии, как устройства Тип 1, но по сравнению с ними обеспечивают меньший уровень защитного напряжения . УЗИП Тип 2 рекомендуется устанавливать на вводе электроустановок, для которых не существует опасности прямого попадания молнии. Данное устройство также используется в качестве второй ступени защиты:
-оно устанавливается вслед за вышестоящим УЗИП Тип 1, если уровень защитного напряжения на выходе УЗИП Тип 1 выше значения допустимого импульсного напряжения для защищаемого оборудования
-оно устанавливается в непосредственной близости к защищаемому оборудованию, если расстояние до вышестоящего УЗИП Тип 1, 1+2 или 2 очень велико. Дополнительное УЗИП Тип 2 рекомендуется устанавливать, если это расстояние превышает 10 м. Если расстояние превышает 30 м, то установка дополнительного УЗИП строго обязательна
--- Конец цитаты ---