Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
"Физики" и ПУЭ
zosel:
--- Цитата: sergey_sav® от 27.02.2016, 01:10:27 ---
--- Цитата: zosel от 27.02.2016, 00:55:24 ---А 50 коробок переделывать не буду....
--- Конец цитаты ---
Так и не надо.
ГОСТ 10434-82 - Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
Статус документа: действующий
--- Цитировать ---2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
--- Конец цитаты ---
Более того
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 "Электроустановки низковольтные.
Часть 5-52 . Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
Статус документа: действующий
--- Цитировать ---526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
- расположенных в земле;
- заполненных компаундом или загерметизированных;
- расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
....
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
Буду его убеждать. а если нет кто знает .... Контур там ьольшой можно забахать))))) Но про ПУЭ я все равно удивился, Библия не не всегда Библия)))))
aspid_das:
--- Цитата: zosel от 27.02.2016, 01:27:23 ---Но про ПУЭ я все равно удивился, Библия не не всегда Библия)))))
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: zosel от 26.02.2016, 23:00:28 ---мне пох на ПУЭ у физиков оно не работает.
--- Конец цитаты ---
Чтобы сказать это ему надо предъявить отдельный норматив регламентирующий оконцовывание в коробках у физиков.
Иначе оконцовывание обжимом нельзя ни подтвердить ни опровергнуть.
Его голословие никак не отменяет ПУЭ. Говорить можно что угодно.
Взалкал отец Федор, захотелось ему богатства...
dcent25:
--- Цитата: zosel от 26.02.2016, 23:00:28 ---...Посмотрел Вашу ссылку, если честно не понял, как она может быть полезна в спорном вопросе монтажа...
--- Конец цитаты ---
Так кроме ПУЭ ,есть и другие регламентирующие документы.....
P/S
граница эксплуатационной ответственности - точка раздела электрической сети по признакам договорных обязательств по эксплуатации тех или иных её участков или элементов, устанавливается по соглашению сторон. При отсутствия такого соглашения граница эксплуатационной ответственности совпадает с границей балансовой принадлежности;
*техническая проверка - выполнение комплекса работ с целью определения соответствия состояния средства учета электрической энергии и схемы его подключения, а также соответствия состояния электропроводки и электроустановок от границы балансовой принадлежности к точке учета "Правилам устройства электроустановок"(далее - ПУЭ) и другим нормативно-техническим документам;
*1.10. Электропередающая организация не имеет права отказать в передаче электрической энергии поставщикам электрической энергии, в присоединении к её сетям других электропередающих организаций или заказчиков при условии соблюдения ими требований законодательства Украины, в частности этих Правил и нормативно-технических документов.
1.14. Спорные вопросы между потребителем и поставщиком электрической энергии или электропередающей организацией рассматриваются в пределах предоставленных законодательством полномочий НКРЭ, центральным органом исполнительной власти, которая осуществляет управление в электроэнергетике, Антимонопольным комитетом Украины, Госэнергонадзором и судом.
Энергопоставщик имеет право отключить потребителя от электроэнергии в случаях: самовольного подключения; хищения электроэнергии, умышленного повреждения прибора учета и срыва пломбы; нарушения сроков оплаты за потребленную электроэнергию или нарушение условий договора о реструктуризации задолженности; неоплаты за установление нового прибора учета, неоплаты других платежей; неисполнения предписания Госинспекции по энергонадзору; снижения показателей качества электроэнергии по вине потребителя.
В обязанности потребителя входит: соблюдение требований договора; обеспечение надлежащего тех состояния и безопасности своих электроустановок и бытовых электроприборов;
igor:
Вопрос как мне кажется раздут.Как я понял-пришёл дядя и сказал неправильно.С куя ты должен ему что то доказывать?Есть проект от которого ты отошёл?Он должен тебе доказать документально,что так делать не надо.В противном случае,если с заказчиком небыло оговоренно другое---идёт он лесом.А так получается с твоей стороны правила,а с его просто хотелка.
zosel:
--- Цитата: igor от 27.02.2016, 03:48:29 ---Вопрос как мне кажется раздут.Как я понял-пришёл дядя и сказал неправильно.С куя ты должен ему что то доказывать?Есть проект от которого ты отошёл?Он должен тебе доказать документально,что так делать не надо.В противном случае,если с заказчиком небыло оговоренно другое---идёт он лесом.А так получается с твоей стороны правила,а с его просто хотелка.
--- Конец цитаты ---
Вот весь вопрос именно в том чтобы послать его аргументированно, а не просто так))) Ладно буду искать, если найду аргументы выложу здесь.
Навигация