Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
"Физики" и ПУЭ
sergey_sav®:
--- Цитировать ---на всё нужно лицензирование
--- Конец цитаты ---
Лицензирование ЭМР прекращено в 2009 году, в 2010 прекращено действие лицензий, ранее выданных.
Теперь допуски СРО.
Для монтажных работ, не влияющих на безопасность объектов капитального строительства, не требуется допуска СРО, в том числе в ИЖС до трёх этажей...
В приказе 624 минрегионразвития на основных видах ЭМР (которыми мы занимаемся) стоят "звёздочки", то бишь, допуск не требуется, если не особоопасные объекты и прочее... нам не интересное ;)
Сообщения объединены: 26.02.2016, 23:39:53
--- Цитировать --- Так на основании каких документов, можно этому хорошему человеку доказать что обжим проводов на гильзах можно делать?
--- Конец цитаты ---
Существует ГОСТ на контактные соединения, действует везде... даже в сортире у особопродвинутых контролёров.... мать их (цензура)
danilll:
а чем плох обжим? имхо, лучший способ
zosel:
--- Цитата: danilll от 27.02.2016, 00:24:32 ---а чем плох обжим? имхо, лучший способ
--- Конец цитаты ---
яв роде не увидел что обжим плох. Поражаюсь одному вроде все одни РД читаем и сдаем все экзамены честно, а общего знаменателя нет)))) будем ждать великого и ужасного теоретика Палыча))))Придет и все расставит по местам. А 50 коробок переделывать не буду, проще закатаю ТН в контур заземления)))
danilll:
--- Цитировать ---Поражаюсь одному вроде все одни РД читаем и сдаем все экзамены честно, а общего знаменателя нет
--- Конец цитаты ---
работа то у всех разная-разные требования
sergey_sav®:
--- Цитата: zosel от 27.02.2016, 00:55:24 ---А 50 коробок переделывать не буду....
--- Конец цитаты ---
Так и не надо.
ГОСТ 10434-82 - Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
Статус документа: действующий
--- Цитировать ---2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
--- Конец цитаты ---
Более того
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 "Электроустановки низковольтные.
Часть 5-52 . Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
Статус документа: действующий
--- Цитировать ---526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
- расположенных в земле;
- заполненных компаундом или загерметизированных;
- расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
....
--- Конец цитаты ---