Электрификация > Общий электротехнический форум

Расключение щитков. Помогите сообразить по автоматам.

<< < (8/12) > >>

Parad:
Да,со столба.Интересны все варианты.

Topmo3:

--- Цитата: Parad от 12.03.2016, 03:06:34 --- Подскажете пожалуйста.Щиток в частном доме 220 и есть 380(разные дома).
(1)Нужно ли ноль соединять с землей в щитке?
(2)До счетчика,после?
(3)Может кто схемой поделится.
Спасибо
--- Конец цитаты ---
ТУ получили?
(1)Каком щитке? Чаще всего встречаются два щитка - вводной и дома. Редко, один общий (не в фаворе у СО).
В водном - обязательно, во втором как лягет карта.
(2)Где будет счетчик?
(3) Ответ ниже ...про варианты
--- Цитата: Dcent25 от 12.03.2016, 03:34:53 ---Ввод ,220 и 380В ,от воздушной линии?
--- Конец цитаты ---

--- Цитата: Parad от 12.03.2016, 03:40:29 ---Да,со столба.Интересны все варианты.
--- Конец цитаты ---
В жизь не догадался бы, что со столба ... подумал бы, что с опоры ... на столбах, просто ВЛ или ВЛИ?
По поводу вариантов - Вам все, которые выложены в инете (несколько тысяч) ... переложить в Вашу тему?

Parad:
Вводной щиток,он один на весь дом,счетчик в нем .Понял,что надо,схемку бы хоть какую.

Topmo3:

--- Цитата: Parad от 12.03.2016, 13:07:45 ---...Понял,что надо,схемку бы хоть какую.
--- Конец цитаты ---
Хоть какую схему - нельзя ... надо ВАШУ.
Отвечаете на вопросы (ато ... отсель, не разглядеть) ...
1. На столбах, просто ВЛ (голые провода) или ВЛИ (кабель СИП)?
2. ТУ получили?... Какая разрешенная мощность?
3. Заземление (контур забитый) уже имеется?
Сообщения объединены: 12.03.2016, 14:10:37
--- Цитата: Parad от 12.03.2016, 13:07:45 ---Вводной щиток,... один на весь дом,счетчик в нем .
--- Конец цитаты ---
При одном (общем) щите, для выбора его размера, Вам придется заранее продумать ВСЮ схему дома ... определиться со всеми требуемыми элементами, которые надо будет установить в щиток ... этот вариант для маленьких домов и для домов, где нет требования от энергосбыта, по поводу установки счетчиков на улице.
При раздельном (вводной щиток и щиток для дома) ... достаточно собрать один из вариантов ВВОДНОГО ЩИТКА и сдать его сетевой организации ... спокойно собирать второй.

Parad:
Щиток собран и давно работает.Вводной автомат,подключенное заземление под пломбами и счетчик.Земля контур есть,он с нолем не связан.Как мне его связать?Какой кабель на столбе не знаю.Приходит 380.С землей или нет не знаю,не видно из-за пломб.Еще пропала фаза на выходе из счетчика(счетч 3-х фазный),Стоят только дифы,кроме вводного,когда пропала фаза,автоматы не выбивало.Нагрузка распределена не очень равномерно,но нагрузки не какой особой нет,пара розеток да освещение комнат.