Расключение щитков. Помогите сообразить по автоматам.

<< < (12/12)

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 30.03.2016, 09:58:03 ---
--- Цитата: Dcent25 от 30.03.2016, 03:53:20 ---здесь  правильно,только нулевой провод надо подключать с  нулевой клеммы  счетчика ,а не с шины
--- Конец цитаты ---
Имхо ... это не обязательно.
Работники СО постепенно уже "умнеют" ... начинают понимать, что "нуль" в счетчик нужен только для собственных нужд счетчика ... хотя ... встречаются еще "динозавры".  ;D

--- Конец цитаты ---
Не у всех счетчиков нулевые клеммы ,перемычка!
 :)


Отключение нулевого провода счетчика, с шины ,подключенного по схеме "начинающих понимать" работников ,приведет к остановке счетчика .... :)

 
--- Цитата: Parad от 30.03.2016, 11:36:07 ---Вот похожая.
Тут PEN k PE шине...

--- Конец цитаты ---
Где то  так! :)

Parad:
ВРУ в частном доме,встраиваемый.От контура заземления идет полоса в дом,потом болтовым соединением к щитку.Должно ли это соединение быть видимым,или можно зашивать.Система TN-C-S

Parad:
Подскажите марки бронированного медного одножильного 4*10 кабеля.

sergey_sav®:
ВБбШв 4*10 - бронированный медный многожильный (ибо 4 жилы)

Parad:

--- Цитата: sergey_sav® от 03.04.2016, 14:43:42 ---ВБбШв 4*10 - бронированный медный многожильный (ибо 4 жилы)

--- Конец цитаты ---
Спасибо.