Тематический раздел > Защита и Заземление

Заземлено а бьет током

<< < (9/14) > >>

Topmo3:

--- Цитата: михал палыч от 08.11.2015, 16:48:29 ---Сложностью изготовления заземлителя,
--- Конец цитаты ---
Я Вас опять не понял ... чем сложнее изготовление заземлителя в сис.ТТ от в сис.TN-C-S?
В ТТ даже требование по сопротивлению не так жестко (сами, выше, приводили формулу расчета).

--- Цитировать ---необходимостью монтажа системы уравнивания потенциалов
--- Конец цитаты ---
А это зачем в ТТ? Если у Вас все приборы уже объедены общим проводом (заземлением) ... откуда разность потенциалов?
Или я что то не допонял?

--- Цитировать ---установки защиты от перенапряжений
--- Конец цитаты ---
Хм ... в данном вопросе надо сначала выяснить .... что Вы понимаете под словом "перенапряжение" и почему Вы считаете, что это явление возможно только при ТТ?

--- Цитировать ---как следствие увеличением стоимости работ и потеря времен на поиск квалифицированных специалистов. Человеческий фактор становится сейчас на первое место.
--- Конец цитаты ---
Эти Ваши слова отнесу к "философии" ... я же Вам писал уже ... выбор системы ТТ - чаще всего вынужденная мера + её выбирают те кому он кажется/считает более подходящим в их случае.

михал палыч:

--- Цитата: Topmo3 от 08.11.2015, 19:28:51 ---
--- Цитировать ---Я Вас опять не понял ... чем сложнее изготовление заземлителя в сис.ТТ от в сис.TN-C-S?
В ТТ даже требование по сопротивлению не так жестко (сами, выше, приводили формулу расчета
--- Конец цитаты ---
  Согласен   
--- Цитировать ---  А это зачем в ТТ? Если у Вас все приборы уже объедены общим проводом (заземлением) ... откуда разность потенциалов?Или я что то не допонял?
--- Конец цитаты ---
  ПУЭ 1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ
--- Цитировать ---Хм ... в данном вопросе надо сначала выяснить .... что Вы понимаете под словом "перенапряжение" и почему Вы считаете, что это явление возможно только при ТТ?
--- Конец цитаты ---
Имел в веду ОПН 2 класса, из-за чуствительности сети к атмосверным явлениям. Но почитав http://www.news.elteh.ru/arh/2014/89/09.php     призадумался. Накопал там-же старую статейку , но актуальною до сих пор, с неплохой сноской на нормативные акты http://www.news.elteh.ru/arh/2000/4/05.php

--- Конец цитаты ---

Skeptik:
Ээээээээ???!!! Что значит вынужденая мера! - этой норме как динозаврам!!! Приведите реальный новострой сегодняшнего дня с вынужденной мерой ТТ??????????????????????????????????????????
Хватит фантазий не очём, и не зачем.

Electrik-M:
Ребята,скажите, что делать-пока нет снега ставлю контур-дачный домик в два этажа,зимний котел-электрический-3кВт,летний -балонный газ,ввод однофазный СИпом,вводной 25 А,сеть,на столбах бетонных голый Al драный и скрученный,скважина 8 метров.разводка 3х проводная по дому,но шина РЕ на перемычке с N, УЗО никаких нет и ставить некуда,электричество отрубается часто...Сделать классику TN-C-S или ТТ,ваш совет,пожалуйста. :-\ :-\ :-\

aspid_das:

--- Цитата: Skeptik от 10.11.2015, 01:16:28 ---Приведите реальный новострой сегодняшнего дня с вынужденной мерой ТТ

--- Конец цитаты ---

Легко. Процентов на 80 домов в сельской местности это старые изношенные
воздушки и отсутствие повторного заземления. Как бы вы их подключали?
Сообщения объединены: 10.11.2015, 11:45:50
--- Цитата: aspid_das от 10.11.2015, 11:35:10 ---
--- Цитата: Skeptik от 10.11.2015, 01:16:28 ---Приведите реальный новострой сегодняшнего дня с вынужденной мерой ТТ

--- Конец цитаты ---

Легко. Процентов на 80 домов в сельской местности это старые изношенные
воздушки и отсутствие повторного заземления. Как бы вы их подключали?

Electrik-M, ваш пример как нельзя кстати. Ваш вариант не оставляет
альтернатив для ТТ. Перемычку между РЕ и N, убираем.
Для УЗО если места категорически нет меняем вводной на дифф.
--- Конец цитаты ---