Тематический раздел > Защита и Заземление

Заземлено а бьет током

(1/14) > >>

zveroboy:
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем секрет. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура. При проверке ТЭНа на корпус  "короткого"  нет а вот посудомойщицу бьет током.

dcent25:
1.Плохой контакт в нулевом проводе,до ввода в дом.
2.Высокое сопротивление заземляющего контура.
3.Перепутаны провода ,заземляющего и нулевого провода.
4.Есть потенциал на трубах водопровода, от внешнего источника.
5.Отсутствует заземление бойлера.

Topmo3:

--- Цитата: zveroboy от 30.10.2015, 20:07:46 ---... бойлер включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура.
--- Конец цитаты ---
Расскажите еще ... как приходит в розетку "фаза" с "нулем". Что у них на пути?

--- Цитировать ---При проверке ТЭНа на корпус  "короткого"  нет а вот посудомойщицу бьет током.
--- Конец цитаты ---
"Коротким" (КЗ), обычно называют - непосредственный контакт фазного и нулевого провода. В Вашем случае, это называется "пробой".
Защита от КЗ - автомат ... защита от пробоя на корпус - дифавтомат или УЗО.

electro:

--- Цитата: zveroboy от 30.10.2015, 20:07:46 ---вот посудомойщицу бьет током.
--- Конец цитаты ---

на улице сухая погода, ваш контур заземления, если неправильно выполнен, то он находится сейчас в сухой земле, т.е. по сути "не работает", имеет высокое сопротивление, а посудомойщица, работая с водой, имеет сопротивление ниже и весь ток утечки идет через нее
что делать...
самой быстрое переверните питание, нагревателя, поменяйте фазу и ноль местами, правда не всегда помогает
далее, все равно делать нужно, проверьте сопротивление изоляции ТЭНа на корпус мегаомметром и замените его по необходимости, т.е. при сопротивлении ниже 2 МОм
залейте ваш контур заземления хорошо водой
все это примитивные меры, которые не всегда помогают

Skeptik:

--- Цитата: zveroboy от 30.10.2015, 20:07:46 ---Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем секрет. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура. При проверке ТЭНа на корпус  "короткого"  нет а вот посудомойщицу бьет током.

--- Конец цитаты ---
Независимо от аварийности водяных эл.устройств (- что не мало важно!!!), весь секрет в недостаточном сопротивлении земли ваших водяных эл.устройств.
1. Проверьте контакт: корпус устройства / контакт земли на вилке шнура устройства - 0 Ом.
2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом.
Такая диагностика укажет где дальше искать проблему!

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии